Просмотр полной версии : Позиционное регулирование ГВС на ТРМ32



rocky7
10.04.2014, 14:12
Необходимо включать и отключать насос ГВС с гистерезисом 5 градусов. Как это реализовать на ОВЕН ТРМ32 ? Можно ли такие настройки реализовать, чтобы он не работал как ПИД регулятор, а как позиционный по контуру ГВС?

Фадеева Надежда
10.04.2014, 14:46
Здравствуйте.
Теоретически - можно попробовать - постоянную времени дифференцирования А-05 = 0; коэффициент усиления А-06 = 9000.

сергей1573980
10.04.2014, 21:58
Пожалейте насос... с таким же успехом можно использовать обычный термостат

rocky7
11.04.2014, 14:34
Пожалейте насос... с таким же успехом можно использовать обычный термостат
С насосом ничего не станется. Всё настроил. Работает нормально. Мне просто нужно удалённо управлять по сети, а у ТРМ32 используется RS485. Простой термостат не устраивает.