PDA

Просмотр полной версии : MasterSCADA и MSSQL: вопрос о метках времени



Сергей_К
10.04.2014, 09:59
Здравствуйте.
Есть проект, в котором СКАДА пишет архив в БД MSSQL.
Почему при записи параметра (я проверяю по одному дискретному сигналу - так проще) метка времени записи параметра отличается от системного времени на компьютере на 3 часа?
При этом функциональный блок "метка времени" в СКАДЕ показывает время нормально.

SCADAMaster
10.04.2014, 11:57
Потому что скада пишет в архив время в формате UTC.