У меня есть сеть изи ПЛК и МВА 8 (RS485), все отлично рабтает. Стоит задача стянуть с ТРМ-202 два измеряемых значения (Pv1 и Pv2). Что необходимо добавлять в конфигурацию контроллера (CodeSys, какой тип модуля) и какие у этих входов будут адреса?
ТРМ202 подключили через RS485. Пробовал добавлять в конфигурацию Owen (Master), добавлял переменную Float ... + time (Listen), выставлял ей адрес самого прибора (в моем случае 24), прописывал hash-name "Pv1". После Login к контроллеру свясь пару секунд присутствует и тут же теряется. В общем ничего у меня не вышло.
Заранее спасибо за ответ.

Ельцов Андрей
21.05.2008, 16:21
Параметры должны быть соедующие.
Owen(Master) -> Float (listen) (Выбрать Float pic).

Имя параметра "Pv ", пробелы обязательны. Адреса 24 и 25.
Индексация должна быть отключена. Но это на прошивках v20.xxxx.
Можно также использовать параметр "LUPv" - то что выводится на индикаторе.

Ден
21.05.2008, 20:15
На прошивках v20.xxxx это только для индексации или для всего процесса?
А прошивка контроллера или самого ТРМ? Если ТРМ, то как можно узнать версию прошивки?
А вообще есть где-нибудь описания для состыковки таким вот образом приборов "Овен" с плк?
А какая адресация при использовании параметра "LUPv" и какие типы данных?

mettled
22.05.2008, 10:09
смотрели здесь : http://www.owen.ru/support/40691149 ??? там есть описание парааметров и типы данных.

Kirill
22.05.2008, 11:16
А прошивка контроллера или самого ТРМ? Если ТРМ, то как можно узнать версию прошивки?


Речь идет о прошивке трм. Как правило, версия прошивки указана на стикере, прилепленном к корпусу прибора. Если стикера нет, но трм покупалась в течении последнего года, у него ну прибора нужная вам прошивка.