Просмотр полной версии : СПК107+МДВВ
Добрый день! До недавнего времени с программированием связан не был вообще никак.
Но... Кто-нибудь может подсказать истинную распайку разъемов COM1/2 в СПК107. В РЭ, что с прибором
1-RS485-А, 7-RS485-B. На форуме кто-то говорит , что надо 1-9, другой опровергает надо 1-6.
В общем у меня ошибка шины Slave. Настройки все производил согласно руководств.
СПК107 - 3.5.3.40, ModBus_Com - 3.4.0.0 Master - 3.5.3.0 Slave - 3.5.3.0 CDS - V3.5 SP3 Patch5.
И еще одна проблемка. В проекте используется 4 визуализации.
Две из них на панели отображаются корректно. Одну сжимает по вертикали.
А четвертая увеличивается пропорционально, но в размеры экрана влезает,
а текст введенный в кнопки вытягивает по горизонтали так, что его часть выходит
за пределы кнопки и становится невидимой, хотя на ПК все в порядке..
Хотя для всех четырех свойства заданы одинаково: стоит галочка в автоматическом
определении размера.
DmitriySt
04.04.2014, 11:49
Добрый день! До недавнего времени с программированием связан не был вообще никак.
Но... Кто-нибудь может подсказать истинную распайку разъемов COM1/2 в СПК107. В РЭ, что с прибором
1-RS485-А, 7-RS485-B. На форуме кто-то говорит , что надо 1-9, другой опровергает надо 1-6.
В общем у меня ошибка шины Slave. Настройки все производил согласно руководств.
СПК107 - 3.5.3.40, ModBus_Com - 3.4.0.0 Master - 3.5.3.0 Slave - 3.5.3.0 CDS - V3.5 SP3 Patch5.
День добрый! Сам мозг ломал над этим в РЭ к СПК1ХХ на 21стр одно на 41стр другое,
в итоге заработало с распайкой 1-RS485-А, 6-RS485-B (стр21)
Уже по тихому начинаю жалеть.
Перепаял на 1-6. Результат нулевой. Может что в настройках неправильно.
Использую сом2 в настройках указываю - 3.
скорость обмена 115200 и в конфигураторе МДВВ та же скорость.
Адрес устройства - 16.
Тайм аут отклика 1000 тайм аут ответа 1000.
А читать надо тупо включен ли один единственный канал.
Мурат Ахриев
04.04.2014, 14:11
В руководстве была допущена ошибка по распайке кабеля, в новом руководстве(http://www.owen.ru/uploads/re_spc1xx_1590.pdf) данная ошибка исправлена.
Правильная распайка 1- RS-485 A, 6 - RS-485 B. По поводу отсутствия связи, имеется ли возможность выслать проект, либо предоставить удаленный доступ к вашему ПК через программу teamview?
По поводу вывода визуализации, в настройках каждой страницы визуализации нужно выставить разрешение 800х480, так же в настройках таргет визуализации задать разрешение 800х480.
12492
12493
Спасибо за совет. Еще бы знать как здесь на форуме прикрепить файл к сообщению.
Мурат Ахриев
04.04.2014, 16:12
В расширенном режиме есть такая функция
Еще раз спасибо.
Поехал на работу добывать проект.
Выкладываю проект. Выходы еще не привязывал.
Упс. Не вышло.
Александр Ч.
07.04.2014, 10:51
Для СПК107 номера портов COM1 - 2, COM2 - 3. Четность как правило NONE. Ну и время между фреймами наверное можно побольше для начала , хотя бы 100 мс(это же МДВВ). Дальше вообще непонятно-читаете значение регистра релейного выхода МДВВ формата INT16(он же WORD) функцией 2(BYTE)? В руководстве же вроде -чтение 3 или 4, запись 16. И пересбросить по питанию МДВВ после настройки в конфигуратре для перехода на протокол Modbus.
И в устройствах почему то СПК110?
Уважаемый Александр.
А как Вы определили, что СПК110? В устройствах SPK1хх.
Александр Ч.
07.04.2014, 13:38
Виноват, это мое устройство СПК110 в Device висит, с прошлого подключения
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу о помощи.
Разобрался!!!