PDA

Просмотр полной версии : СПК107 (мастер контроллер)+СПК105(выносной пульт диспетчеризации).



figa8713
03.04.2014, 15:57
Здравствуйте форумчане. Есть теоретическая задача, хотелось бы найти способ её реализации до приобретения оборудования.

Основную программу выполняет СПК107, необходимо передать часть переменных по RS-485 на СПК105,
при этом СПК105 только считывает переменные и не влияет на работу СПК 107.

Кто ни будь может уже сталкивался с подобной задачей? Жду советов.

Мурат Ахриев
03.04.2014, 16:17
Данная схема реализуема.
СПК107 имеет два последовательных интерфейса RS485(232), СПК105 имеет один последовательный интерфейс.
Один интерфейс СПК107 используете для связи с основным оборудованием, второй для связи с СПК105(мастером может быть как СПК107 так и СПК105).
.

figa8713
03.04.2014, 18:55
Спасибо, с аппаратной частью понятно. Дополню новыми условиями первое сообщение, у меня уже имеется схема.
СПК107 –--СOM1(RS485)-—ПМ01
_______---СOM2(RS485)-—МВ110-8A---МК110-8Д.4Р

протокол обмена порта COM1 построен на библиотечных блоках COMCONN и «блоках библиотеки работы с модемом»
COM2 сконфигурирован родными средствами CODESYS т.е организован MODBUS_COM.
Если Вас не затруднит, поясните примером программы как и какими средствами(родные блоки CODESYS или внешней библиотекой) я смогу организовать обмен данными между двумя мастерами сети.

Трофимов Артем
03.04.2014, 19:29
настройте СПК105 как слэйв устройство, и ставьте на линию с модулями М110.

figa8713
03.04.2014, 20:17
Спасибо за помощь, я наконец токи понял что к чему. Метод «тыка» работает 100%.