Просмотр полной версии : СПК107+МК110-8ДН.4Р
DmitriySt
03.04.2014, 14:50
Первый опыт работы codesys 3.5 и соответственно возникли некоторые трудности.
Не могу организовать обмен по rs-485 modbus СПК107 и МК110-8ДН.4Р.
Перелопатил весь форум своего случая не нашел.
Прошу помощи, проект во вложении
Трофимов Артем
03.04.2014, 19:25
укажите регистры для чтения и записи в соответствии с РЭ. в канале Modbus Slave номер регистра написан как "свиг" канала. длина , соответственно - число регистров с номера "свиг" что вы хотите считать или записать.
в в данном разделе форума есть тема про полезные советы есть примеры работы с последовательным и портами.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
более конткретно Вам необходима следующая инструкция - http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=10165&d=1379506172
Можете пожалуйста скинуть конфигурацию рабочую для связи СПК107 и Мк110, ничего не работает, выдает ошибку и "Шина не запущена"??
Разобрался, вопрос отменяется..
Разобрался, вопрос отменяется..
А в чем была проблема? просто у меня похоже такая же ситуация.