PDA

Просмотр полной версии : Опрос блока термосоротивлений с общей точкой



ss_zeim
02.04.2014, 09:25
Стоит задача опроса блока из 6 ТСМ-50 с уже объединенной общей точкой. Датчики находятся во взрывоопасной зоне.
Предполагаю опрос производить модулем МВА-8 через барьеры ИСКРА ТС-02. Однако из-за общей точки возникают сомнения в работоспособности данной схемы. Прошу поделиться вашим мнением по этому поводу.

alex55
02.04.2014, 14:50
Проверено: с МВ 110-8А: работает-там есть общая клемма для датчиков(AI-R), вряд ли есть необходимость в барьере ИСКРА. т.к. токи мизерные, модули можно ставить в коробку не ниже IP54, если зона взрывоопасная.. А вот с МВА-8 не пробовал не знаю. Мне кажется лучше выбрать МВ-110-8А и по мотбасу..

ASo
02.04.2014, 15:16
Нельзя!
Барьер нужен на случай аварийных режимов.

ferret_maybe
02.04.2014, 16:19
Если при работающем датчике потребуется открыть коробку соединительную или сам датчик).

Евгений Дударев
03.04.2014, 09:34
Стоит задача опроса блока из 6 ТСМ-50 с уже объединенной общей точкой. Датчики находятся во взрывоопасной зоне.
Предполагаю опрос производить модулем МВА-8 через барьеры ИСКРА ТС-02. Однако из-за общей точки возникают сомнения в работоспособности данной схемы. Прошу поделиться вашим мнением по этому поводу.

У вас схема подключения такая? (смотрите вложение)12467

ss_zeim
08.04.2014, 17:55
К сожалению без барьеров не обойтись никак, так как датчики в зоне В-2, а подключение с IP54 только для зоны В-2А (см ПУЭ).
Без барьеров МВА-8 работать будет нормально, так как общий провод (клемма 3) и так объединен по всем каналам, а в барьере в обратном (клемма 3) проводе тоже стоит резистор, через который должен течь ток именно с нужного датчика.
Придется искать другие варианты.