PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ1



Андрей1234
01.04.2014, 19:23
здравствуйте, вот работало данное ПЧВ как надо, но вот сегодня появилась авария и код ошибки AL 16. отключались все провода от него, делали сброс, но ошибка не пропадает. как можно устранить данную проблему?

Трофимов Артем
02.04.2014, 13:23
AL16 - короткое замыкание на двигателе. проверьте цепи двигателя, линии связи. сбрасывали с отключенными проводами? попробуйте померить сопротивление между клеммами выходных цепей ПЧВ.

Андрей1234
02.04.2014, 17:45
пчв только подключено к сети, и все равно пишет аварию

Трофимов Артем
03.04.2014, 22:46
в параметр 14-22 поставьте 2ку ,сохраните и сбросьте питание. это вернёт Вас на заводские настройки. предварительно установите останов ПЧВ. при включении должда проинициализироватсья AL80 (сброс настроек). далее сбрасываете и настраиваете. никак грубо не вышло проверить сопротивление между выходными цепями?

Андрей1234
08.04.2014, 21:28
придётся отдавать в ремонт пчв.

а можете подсказать в подключении датчика LA12M-5N4 NPN NO+NС к тахометру тх01. мы 3 провода(коричневый, белый, черный) как на схеме засунули в 9 вход, а 4й(синий) в 10 вход он ничего не показывает. либо не так подключили, либо какие-то настройки надо ещё делать?

Baitullin
10.04.2014, 08:58
Про тахометр (хоть и оффтопик):
синий - общий ("-" питания) - 14
коричневый - "+" питания - 13
черный или белый - выход датчика - {12 или 10}
перемычка - с 13 на {11 или 9}
Насколько я помню, 12 и 11 - счетный вход, 10 и 9 - вход наработки. Но могу ошибаться. Проверяется подключением :)

Андрей1234
17.04.2014, 22:09
не получилось как вы сказали. датчик и тахометр прикрепил ниже. на датчике есть индикатор. он светится тогда, когда он работает или когда подключено питание? может сам датчик не рабочий

evgeny-m
20.04.2014, 17:15
Совсем простой вопрос.
ПЧВ1-2, в руководстве по проектированию есть пример 4.7, стр.27, в котором используется параметр 3-10 (0) предустановленное задание (0) % = 40.
Но выбор уровня (0) массива не осущевляется, т.к. не назначены цифровые входы, через которые выбирается уровень массива 3-10, т.е. значения 15, 16, 17 не назначены ни одному параметру 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-15?!
Хочется разобраться, как так? работает ли?

Трофимов Артем
21.04.2014, 10:59
Совсем простой вопрос.
ПЧВ1-2, в руководстве по проектированию есть пример 4.7, стр.27, в котором используется параметр 3-10 (0) предустановленное задание (0) % = 40.
Но выбор уровня (0) массива не осущевляется, т.к. не назначены цифровые входы, через которые выбирается уровень массива 3-10, т.е. значения 15, 16, 17 не назначены ни одному параметру 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-15?!
Хочется разобраться, как так? работает ли?

функции входов 15,16,17 в группе пять осуществляют изменение битовой маски для выбора задания из массива параметра 3-10. если данный функции не задействованы, то в битовая маска равна по умолчанию 0 (три бита 000). соответственно, выбрана нулевая ячейка предустановленного задания 3-10[0].
Ваш частотник стоит в дистанционном режиме при 3-10[0] = 40? вы подали команды пуск на частотник? функция 8 для дискретного входа.

evgeny-m
21.04.2014, 17:41
Понятно, но согласитесь, что значение 0 параметра 5-1* пояснено не достаточно ясно и точно ( ПЧВ не реагирует на сигналы подаваемые на клемму). Вот назначить входам бит маски и после возможен выбор уровня массива - это было бы правильнее.
И ещё вопрос по тому же примеру, почему 3-10(0) = 40 , т.к. Рз=4 бар, то это 40 % от 10 бар, но разве не от 16 бар надо брать 25 %, что бы было 4 бар ?