PDA

Просмотр полной версии : DC питание ТТР



Oslayer
30.03.2014, 14:25
Есть реле HD ZDA управляющее напряжение DC.
Берем диодный мост, из 12 в AC делаем 12 в DC
Подаем на ТТР напряжение и...... ничего не происходит.
Т.е на выходном контакте 0 вместо напряжения питания нагрузки.

В чем дело? Как заставить схему работать?

Вольд
30.03.2014, 16:25
Ты, вероятно, в этих делах спец никакой. Схему приведи.

Oslayer
31.03.2014, 07:03
Какая схема, все же написанно

and909
31.03.2014, 09:20
Что-то непонятно, что и написано.
Смотрим в каталог: есть ZD и ZA, ZDA нет.
Дальше: для коммутации постоянки серия DD 20-250В. У вас 12В.
В общем ничего не понятно, задайте вопрос корректно: Напряжение управления, коммутируемое напряжение, полная марка ТТР.

Вольд
31.03.2014, 11:31
Какая схема, все же написанно
А ты сам то понимаешь, что написал ?

and909
31.03.2014, 11:58
Ага, "казнить нельзя помиловать" аж 2 раза.
Действительно, какая уж тут схема.

Вольд
31.03.2014, 13:05
Какая схема, все же написанно
Учиться тебе надо, тогда и проблемы на ровном месте возникать не будут.

Oslayer
31.03.2014, 14:00
Учится судари надо вам вероятно. Читать текст внимательно. ТТР HD ZDA3 имеет 4 контакта. Два контакта -управляющее напряжение от 3 до 36 вольт постоянное. Два других контакта - реле в положении 0 или 1. Разомкнуто или замкнуто. Так вот при подаче управляющего напряжения, силовая часть должна переходить в состояние -Замкнуто. Чего не происходит, если напряжение подается по схеме транс + диодный мост.Если напряжение подается через БП, все ок. P.S. если что есть сказать -говорите по теме. Нравоучения и остальной флуд держите при себе.

and909
31.03.2014, 14:44
Сударь, умерьте Ваше ЧСВ.
Люди готовы Вам помочь, но не хватает данных, а Вы прояснить не хотите.
Может я плохо смотрел, но в каталоге Овен нет ТТР ZDA3. Есть ZD3, есть ZA2. Можно ссылку на Ваше реле?
ZD3 работает в диапазоне 40-400VAC, а у Вас 12VDC, как я понял, не пойдёт.
Для работы с DC нужно реле DD3, но и оно работает при 20-250VDC, что Вам тоже не подходит.
Вполне может быть, что при Ваших данных задача не имеет решения, по крайней мере на Kippribor.

and909
31.03.2014, 15:02
Я хотел бы порекомендовать не только ТС формулировать вопросы следующим образом:
Есть ТТР, марки ххх, (URL-cсылка) диапазон управляющих напряжений х1-у1VDC, диапазон коммутируемых напряжений х2-у2VDC.
(Чтобы людям не лазать за вас по каталогам и мануалам).
Подаю на управление х3 вольт DC, на выход х4 вольт DC, результат такой-то.
Вполне вероятно, что уже на этапе написания СТ наступит прояснение и надобность в теме отпадёт сама-собой.

BETEP
31.03.2014, 15:37
ТТР наверно с контролем нолика при включении?
А после мостика тоже есть нолик, который совпадает с переходом через нолик на ТТР.
т.е. в тот момент когда релюхе разрешено включиться, на управляющем входе нет напряжения.
кондёр поставьте, или с разных фаз запитайте.
т.е. учится всё-таки нужно;)

Oslayer
31.03.2014, 16:52
ТТР наверно с контролем нолика при включении?
А после мостика тоже есть нолик, который совпадает с переходом через нолик на ТТР.
т.е. в тот момент когда релюхе разрешено включиться, на управляющем входе нет напряжения.
кондёр поставьте, или с разных фаз запитайте.
т.е. учится всё-таки нужно;)

Теперь понятно. А на счет учится, вопрос собственно из теоретической области, нежели практической. Академический интерес..:) Кондей нужно будет подбирать исходя из RC, что муторно и нафиг не нужно. Проще кинуть с бп плюс на управляющее реле контроллера.