PDA

Просмотр полной версии : Проблемы с опросом по сети Ethernet



rocky7
28.03.2014, 13:46
связка MasterSCADA-Modbus Universal ОРС-сервер-ethernet-10 ПЛК100. Иногда вылетает опрос одного из узлов в Modbus Universal ОРС-сервер, причём спонтанно. После перезапуска проекта Master Scada опрос восстанавливается. Какие наиболее вероятные причины ?

SCADAMaster
28.03.2014, 15:47
Что значит вылетает опрос? Прекращается опрос контроллера?
Вероятно проблема с ПЛК100. Попробуйте в настройках TCP узла включить настройку "Реинициализация узла при ошибке". Настройку "Повторное соединение после ошибки" лучше увеличить до 20 секунд.

rocky7
28.03.2014, 16:23
Спасибо ! Понаблюдаю ещё эти выходные. Проект только на этой неделе начал тестировать. К стати, "Реинициализация узла при ошибке" у меня включена. Вы мне посоветовали. Помогло частично. Время повторного соединения пока трогать не буду.

SCADAMaster
28.03.2014, 16:46
Лучше увеличить, возможно контроллер не успевает закрыть соединение.