PDA

Просмотр полной версии : plc 304 особенности



capzap
26.03.2014, 23:47
Все же нашлось время у меня отдать в сервис контроллер и вот на днях забрал, в сопроводительных бумагах было описана замена платы, прошивка и т.д.
Значит IP-адрес установлен по умолчанию и каков он, сделаю вид что не знаю, по честному так оно и есть, в инструкции по определению он один, ко мне изначально пришел плк с другим, общепринятый у овена третий.
На картинке показан мой путь в поиске адреса, т.к. кабеля КС6 под рукой нет. Самое главное в поиске это не сам адрес хоста, а его маска
С маской 255.255.0.0. времени было потрачено около сорока минут,чтоб опросить все адреса в этой сети и дождаться вывода результатов, там то я и обнаружил наличие контроллера в сети, а потом уже перешел к маске 255.255.255.0 где определились какие порты можно использовать,как видно на картинке телнетом у меня бы не получилось достучаться до плк.

И не забываем сразу ставить галку для срабатывания сторожевого таймера в главной задаче

ЗЫ используя команду nmap -p 21-23 -PR 10.0.6.1-254 получится быстрее отыскать работающие устройства

capzap
29.03.2014, 14:15
продолжу, по поводу thttpd
папка www с правами 777, папка cgi с правами 755, файлы, а в простом случае один index.html права 644, только в этом случае у меня заработало
настройки в файле thttpd.conf у меня следующие
port=80
dir=/mnt/ufs/root/www
user=root
cgipat=/cgi/*ну а дальше можно заполнять страничку информацией и иметь на борту плк304 веб-сервер

capzap
14.07.2014, 09:31
На выходных потребовалось проверить комуникационное оборудование,решил использовать 304-й,т.к. адрес у него нестандартный,сиё мероприятие начал как в первом посте, с поиска адреса, немного удивился когда плк необнаружил,хотя индикация сети была. Поступил следующим образом,дал поработать минут пять,выключил включил после подключил кабель,только тогда адрес контроллера был обнаружен сканером и стало можно заливать проекты

Yury Evgenev
19.07.2014, 14:11
Уважаемый capzap, работаю с ПЛК304 в CS5. Можно ли пару вопросов:
Где взять библиотеку IoStandart? В проекте при создании появляется Standart только.
Подскажите подробнее, что нужно менять в XML таргете для ПЛК304 чтобы наконец всё заработало?
Укажите ссылку на "советы Михаила".

Спасибо.

capzap
21.07.2014, 11:49
по поводу бибиотеки CmpSysExec: касаемо второй версии, функциональный блок в 304-ом ругается на неразрешенную ссылку,а так идея была хорошая,я на неё закладывался, далее в функции нехватает размерности строки для длинных строк. CAA FILE при добавлении выдал настолько большой список дополнительных библиотек, что отбил всякую охоту продолжать дальше её использовать.

Совсем забыл что есть обычный SysFile, во вложении примерчик, где на плк304 попытался найти уникальный номер, при сравнении с которым будет зависеть работоспособность основной программы.
Интересно конечно узнать у других процессор имеет другой серийный номер или нет

PS добавил картинку с вариантом как бы я сделал такую задачу на sysexecute https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23035&p=316776&viewfull=1#post316776

Пьер
11.11.2014, 14:41
Спасибо, capzap!

capzap
04.10.2016, 15:03
прочитал сегодня, что с 304 не работает модбас по последовательному порту, вспомнилось что я тестировал работу на скорую руку написанной функцией чтения, решил выложать

capzap
29.11.2016, 14:45
по новой собрал веб-сервер на основе D3.js. Выкладываю проект, сам сервер и видео