Вход

Просмотр полной версии : Как отключить апроксимацию в тренде?



leszkin
25.03.2014, 09:50
Есть сигнал о работе устройства 0-100%
Если устройство работало на 100% мощности, а затем выключилось, то на графике мы видим плавное сглаживание сигнала, коего на самом деле не было. А как сделать, чтобы отображалась "ступенька"?12358

SCADAMaster
25.03.2014, 10:20
У параметров, которые могут меняться ступенчато, необходимо на закладке "архив" поставить галочку "Моделирование ступеньки".

leszkin
25.03.2014, 11:15
Спасибо! То, что нужно.