Просмотр полной версии : СИ-8 сброс счётчика



Alex777-83
25.03.2014, 09:24
При программировании счётчика выставляю параметр inp=2, т.е прямой счёт с возможностью сброса. Подключил датчик к вх1, сброс через кнопку к вх3
(напряжение +24в подал с клемника СИ), при нажатии на кнопку счётчик не сбрасывает значения и не обнуляется. В чём дело?

Зоя
25.03.2014, 09:26
Уже данную тему с Вами обсудили. Я написала Вам алгоритм. Прошу не плодить сообщения.

Alex777-83
25.03.2014, 09:34
Спасибо за алгоритм, настроил, работает. Сброс не работает

Зоя
25.03.2014, 09:43
Что у Вас стоит в параметре FinH ?

Alex777-83
25.03.2014, 09:52
Стоит 50. При достижении значения сбрасывает. Нужно сброс через кнопку, в любой момент времени (для операторов)

Зоя
25.03.2014, 10:08
Кнопка с фиксацией или без фиксации? Кнопку подключаете на клеммы 14 и 10.

kenzy
11.04.2014, 09:03
а мне про это можно

Зоя
11.04.2014, 09:40
Какой вопрос Вас интересует?