PDA

Просмотр полной версии : Помощь с СИ-8



Alex777-83
22.03.2014, 17:44
Добрый день, приобрели у вас счётчик импульсов СИ-8, индуктивный датчик n-p-n типа. Задача собрать счётчик метража арматуры,при достижении длины 50 метров происходит её отпил отрезным устройством, с последующим обнулением счётчика.Конструктивно диск диаметром 8см с меткой по длине окружности закреплён на вал тянущего устройства этой арматуры, Вопрос: Какие необходимые параметры нужно настроить для автоматического реза, функцию сброса(обнуления). Можно ли компенсировать с помощью настроек расстояние от датчика импульсов до отрезного диска(расстояние 2 метра). Датчик подключён к Вх1

lara197a
22.03.2014, 18:07
сброс по внешнему сигналу, к примеру от датчика, как отрежет.
все остальное в инструкции расписано.
отмерьте и посчитайте сколько это импульсов.
настройте выходное реле на срабатывание при достижении значения.

Alex777-83
22.03.2014, 18:36
Сброс планирую сделать с контакта пускателя на двигатель отрезного, подключив к вх3. Программно нужно настраивать вх3 на сброс?
В параметрах группы С выставил: время измерения 1с, начальное смещение 0, CnP=2(Прямой счёт импульсов с возм. сброса по отдельным входам), постоянная времени входного фильтра 20с, Cnd=2 (отображается расходомер).
Парраметры группы D. Sel1=1, направление счёта = 1, Set1=5.
При этих установках на экране не отображаются импульсы.

Зоя
24.03.2014, 12:45
На диске одна метка?

Настройка СИ

Group A
U1=50
t1=1

Group B
Strt =0
FinL=-1
FinH=50

Group C
P=1
F=0,2514
ti=завод уставка
di=завод уставка
tc=завод уставка
inp=2
ind=1
Ftt=завод уставка
init=завод уставка

Grop D
SEL1=1
dir1=3
SEt1=5

Как задать множитель описано тут: http://www.owen.ru/catalog/21966766

Alex777-83
24.03.2014, 17:51
Спасибо большое, метка одна, но планирую сделать 4 метки. Тем самым разделить F=0,2514 на 4. Для большей точности. Сброс на вх3 через кнопку

Зоя
25.03.2014, 09:20
Не нужно, сброс будет происходить автоматически.