Просмотр полной версии : Каскадный регулятор
Боднар Олег Миколайович
22.03.2014, 09:29
Какой из ПИД-регуляторов имеет внешнее задание уставки, нужно для создания каскадного регулятора температуры.
Sergey666
22.03.2014, 10:13
Какой из ПИД-регуляторов имеет внешнее задание уставки, нужно для создания каскадного регулятора температуры.
Вообще все регуляторы имеют "внешнее" задание уставки . Т.е уставка - входная переменная .
Какой из ПИД-регуляторов имеет внешнее задание уставки, нужно для создания каскадного регулятора температуры.
А как еще можно задать уставку ?
Боднар Олег Миколайович
22.03.2014, 10:45
Я имел ввиду задание уставки с помощью внешнего аналогового входа, на готовых регуляторах типа ТРМ.
Боднар Олег Миколайович
22.03.2014, 10:57
Я так понимаю что у овена нет готовых ПИД-регуляторов у которого второй аналоговый вход может служить для задания уставки внешним задатчиком?
lara197a
22.03.2014, 11:13
Здесь в основном программеры сидят. Нам без разницы источник задания.
Если речь идет о приборах ТРМ, то многие имеют встроенный интерфейс связи.
Входы и выходы- это читай сам Олег Михайлович, документация на сайте выложена.
Так вам готовый прибор нужен? Тогда - ТРМ212
Боднар Олег Миколайович
22.03.2014, 11:21
ТРМ212 не совсем подходит, у него не возможно непосредственно на нем смотреть изменение этой уставки, что не совсем удобно.
Ya_Pavel
24.03.2014, 10:05
ТРМ212 не совсем подходит, у него не возможно непосредственно на нем смотреть изменение этой уставки, что не совсем удобно.
Странно... А зачем тогда зелёненький светодиодный индикатор на передней панели?
Боднар Олег Миколайович
24.03.2014, 14:41
Он отображает заданную вами уставку с панели самого прибора, а с аналогового входа можно сделать только коррекцию этой уставки, на сколько реально эта коррекция была сделана можно увидеть только в конфигураторе через RS-485. Почитайте инструкцию, там все описано, да и работал я уже с этими регуляторами...
Ya_Pavel
25.03.2014, 12:23
Сформулируйте свои мысли чётче…
Вы хотите видеть на индикаторе сигнал рассогласования? (разницу между заданием и текущим значением параметра) А не изменение сигнала задания по второму аналоговому входу… Зеленый индикатор будет отображать текущее значение сигнала (коррекции/задания), подключенного к второму входу Т2.
Именно об этом, Вы спрашивали в предыдущих постах.
ТРМ212 не совсем подходит, у него не возможно непосредственно на нем смотреть изменение этой уставки, что не совсем удобно.
Боднар Олег Миколайович
25.03.2014, 14:48
SET.P
(Set.P) Текущее значение уставки
работающего регулятора
Значение уставки с учетом
коррекции по графику или
заданной скорости ее изме-
нения (VSP).
Параметр доступен только
по RS-485.
Вот нужный мне параметр для отображения, это вытяжка из руводства по експлуатации, и этот параметр действительно не отображаеться, проверено.
И вот еще; 4) Значение уставки с учетом коррекции по графику можно посмотреть в параметре Set.P. Параметр доступен только по RS-485.
Так для вашего случая уставка - это величина, измеренная на входе 2 (уставку в контроллере для данного случая задают нулевой).
В чем проблема?
Боднар Олег Миколайович
25.03.2014, 18:35
Да, в принципе вы правы, на нижнем индикаторе в моем случае уставкой будет отображение величины измеренной на 2 входе.
Бери ПЛК 73 или 63 и ваяй любой регулятор со всеми нужными показаниями на экране. Локальные регуляторы очень редко работают в каскаде.
Боднар Олег Миколайович
08.04.2014, 21:47
Если интересно могу написать в личку какие локальные регуляторы работают в каскаде, и не так уж и редко.
Baitullin
10.04.2014, 14:07
Можно к ТРМ212 СМИ2 присобачить в крайнем случае, чтобы что нужно с него по RS-485 брал и показывал...
Боднар Олег Миколайович
10.04.2014, 21:56
И что в итоге получить по цене этого огорода?
Baitullin
11.04.2014, 07:54
СМИ2 стоит ~25% от ТРМ212. Получить то, что будет выведена на индикатор нужная величина в нужном месте, если ее можно взять по Modbus. Огородами не занимаюсь, их цен не знаю.
Если предложение не устраивает, легче его не использовать, а делать на ПЛК73, как советовали ранее. Всего-то в 2 раза дороже ТРМ212.
Боднар Олег Миколайович
11.04.2014, 08:40
Вообщето проблема решена с помощью оборудования другого производителя, и данный вопрос для меня уже не актуальный.