Просмотр полной версии : Подключение ПЛК-150 через Switch
Сергей М
19.05.2008, 12:22
Подключил ПЛК-150 к ПК через Ethernet двумя Switch, длинна кабеля около 120м нет связи, хотя на столе работает нормально. Подскажите пожалуйста какой длинны должен быть кабель для подключения ПЛК к ПК с помощью 2х Switch, и можно ли укладывать кабель в цеховую кабельную линию вместе с силовыми кабелями.
Подключил ПЛК-150 к ПК через Ethernet двумя Switch, длинна кабеля около 120м нет связи, хотя на столе работает нормально. Подскажите пожалуйста какой длинны должен быть кабель для подключения ПЛК к ПК с помощью 2х Switch, и можно ли укладывать кабель в цеховую кабельную линию вместе с силовыми кабелями.
На столе также проверяли двумя свичами или напрямую к ПК подключали?
Вообще говоря, тянуть вместе сигнальные и силовые кабеля крайне не рекомендуется.
Кабель между ПК и свичом, а также между свичом и ПЛК должен быть прямой. Обратите на это внимание.
Филоненко Владислав
19.05.2008, 15:53
Подключил ПЛК-150 к ПК через Ethernet двумя Switch, длинна кабеля около 120м нет связи, хотя на столе работает нормально. Подскажите пожалуйста какой длинны должен быть кабель для подключения ПЛК к ПК с помощью 2х Switch, и можно ли укладывать кабель в цеховую кабельную линию вместе с силовыми кабелями.
1. ПО стандарту Ethernet длина кабелей в сегменте не более 100м для 5 категории.
2. Нек-е свичи, в особенности управляемые, почему-то не любят MAC-адреса наших ПЛК. Если дело не в длине кабеля, попробуйте сменить MAC,
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot