PDA

Просмотр полной версии : "Токовая петля" на удаленном расстоянии



Spawn
19.03.2014, 22:18
Всем здравствуйте. Требуется помощь в решении одной задачи:
На удаленном (примерно 800 метров) расстоянии находится емкость, уровень в ней измеряет "Siemens Milltronics Multiranger 100". Необходимо передавать показания по интерфейсу "токовая петля" 4..20 на ПЛК. В наличии имеется 2 радиомодема "Невод-5". Будет ли работать следующая схема:
"Siemens Milltronics Multiranger 100"("токовая петля") -> "ОВЕН АС-2 М"("токовая петля в RS485") -> "Невод-5"(RS485) -> "Невод-5"(RS485) -> "ОВЕН АС-2 М"(RS485 обратно в "токовую петлю") -> ПЛК?
Заранее благодарен.

evgeha
20.03.2014, 07:17
У данного прибора нет интерфейсного токового выхода. Имеется обычный аналоговый токовый выход, с которым АС-2М никак работать не будет. Судя по мануалу у вашего прибора есть интерфейс RS485 с протоколом Modbus, вот по нему и передавайте данные через ваш модем.

Amko
20.03.2014, 07:18
На токовой петле можно и на 1км данные передавать при условии хорошего кабеля и грамотной прокладки кабельной трассы. Зачем городить такой зоопарк конвертеров?

Вольд
20.03.2014, 08:25
При скорости 9600 Бод и ниже можно обойтись одной токовой петлей.

Spawn
20.03.2014, 08:38
Amko
К сожалению для прокладки местность не подходящая, емкость находится на отшибе, а просто на землю кабель не хочется ложить, это как-то не грамотно будет.
evgeha
Так АС2-М какую "токовую петлю" поддерживает, только цифровую?

evgeha
20.03.2014, 09:05
Да АС2-М поддерживает только цифровую токовою петлю, работает он с прибором типа УКТ-38Щ4. В вашем случае можно использовать такой вариант Siemens Milltronics Multiranger 100"("токовая петля") ->Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-2АС ->"Невод-5"(RS485) -> "Невод-5"(RS485) -> ПЛК

Spawn
20.03.2014, 09:11
У меня в качестве ПЛК используется GE Fanuc с аналоговыми входами.
"Да АС2-М поддерживает только цифровую токовою петлю, работает он с прибором типа УКТ-38Щ4. В вашем случае можно использовать такой вариант Siemens Milltronics Multiranger 100"("токовая петля") ->Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-2АС ->"Невод-5"(RS485) -> "Невод-5"(RS485) -> ПЛК" - а как мне RS485 в 4..20 преобразовать?

Spawn
20.03.2014, 09:33
Вот этим можно будет обратно из RS485 в 4..20:
Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-8И?

И как быть с мастером сети? Контроллер-то просто принимает 4..20, т.е. ни каких запросов на получение данных нет.

evgeha
20.03.2014, 09:43
Нет, это уже необходимо делать мастером сети. Например на ПЛК-150 можно реализовать. Но это уже бред получается.

Spawn
20.03.2014, 09:56
"Но это уже бред получается" я тоже так подумал :D...
Получается моя задача нереализуема?

evgeha
20.03.2014, 10:05
Как вариант погуглить, радиомодем с аналоговым входом/выходом

Spawn
20.03.2014, 12:24
А всего-то и не хватает, на одном из преобразователей режима "Мастер"...:(

Amko
22.03.2014, 06:56
Может ваш ПЛК умеет распред. периферию по радиоканалу подключать.
Если прям надо без доп. вложений - киньте кабель в гофре.

Константин Владимирович
18.04.2014, 18:40
Всем доброго времени суток!
Может кто подскажет:
Как и с помощью каких приборов можно передать сигнал релейного выхода на расстояние 300м.
Т.е. есть релейный выход (он либо замкнут, либо разомкнут) а через 300 метров устройство, на которое нужно передавать этот сигнал. Провода тянуть нереально. По радиоканалу тоже не вариант (слишком много препятствий).
НО есть местная сеть ethernet, связывающая эти два места.

VitVir
21.04.2014, 17:09
НО есть местная сеть ethernet, связывающая эти два места.
Задействовать свободные пары в Ethernet-кабеле )))

Константин Владимирович
25.04.2014, 14:14
Задействовать свободные пары в Ethernet-кабеле )))
:D:D:D
А если серьезно, кто нибудь сталкивался с такой задачей?

Вольд
25.04.2014, 16:40
:D:D:D
А если серьезно, кто нибудь сталкивался с такой задачей?
Поставь ПЛК100 на каждой стороне и передавай по Ethernet на здоровье. Цена вопроса - 14 000 руб.