Здрвствуйте! Есть готовая система 4шт. ПР114слейва, и панель оператора ИП320.Сстема управления модульной котельной. С программированием я справился! Все работает. Но встала задача-диспетчеризации всех показаний на ПК в master scadа! Подскажите пожалуйста,как теперь можно доработать проект? Или снова перестраивать всю архитектуру! За ранее спасибо всем кто откликнется!12303

melky
20.03.2014, 13:57
Наверное самое простое решение сменить панель на СП270 там два порта
Ну или добавить контроллер в связку, например ПЛК100 слейвом, панелью дублировать все данные в него и с него снимать данные по Modbus TCP

Cilentlekx
20.03.2014, 17:39
Скажите а панель сп270 если мастером будет,разве сможет она и передавать данные на пк? А если слейвом,то как через пк это будет происходить? И в панели ип320 тоже два порта. В чем разница,скажите пожалуйста?

melky
21.03.2014, 14:09
Упс, я не пробовал задействовать два порта ИП320, думал можно использовать или тот или тот но какой-то один.

Что-то я сомневаюсь, что панель может быть одновременно мастером и слейвом для разных интерфейсов, даже СП270, надо будет уточнять сей момент, скорее всего, что она так не умеет.
Судя по конфигуратору ип320, можно использовать только один интерфейс, или 232 или 485, так что тут минус.

тут наверное проще либо ПЛК 100 применить либо ЕКОН, первый способ будет проще и много вариантов реализации.

liga_blunt
21.03.2014, 22:28
Конечно СП270 будет работать Мастером для Пр и Слэйвом для скады надо задействовать озу панели . Все описано на форуме найдете. Сам делал также

Cilentlekx
22.03.2014, 09:13
Вот думаю,а если ип320 сделать слейвом,а мастер скаду мастером.и в опс сервере сделать перекидку сигналов.типа клемника ивсе какие хочу сигналы забирать в скаду на мнемосхему! Скажите пожалуйста свои мысли,что о таком варианте думаете?

melky
22.03.2014, 09:58
Cilentlekx тогда на панели будете менять уставки, они будут считаны скадой, и отправлены обратно на ПР, а если связь оборвется ?
Панель так понимаю локальное устройство, управляет не сильно удаленными котельными.

Имхо, плк100 стоит 7 тысяч (на борту ЛАН), панель можно оставить мастером, только писать в плк а тот будет ретранслировать в ПР и в скаду
Панель СП270 стоит 19 тысяч, при замене ип320 останется не удел + добавлять ЛАН, если Скада далеко, еще затраты

Вы географически себе нарисуйте где что находится и сами поймете, какой из вариантов вам лучше. и какие плюсы вы получите при том или ином решении, и сколько потребуется затратить на переделку.

capzap
22.03.2014, 13:36
Посмотрите стоимость сми1, она тоже умеет перекидывать данные из одного слейва в другой

Cilentlekx
22.03.2014, 13:52
ПЛК100 я понимаю,что лучше. Просто с codesys пока не владею в полном обьеме. Могу на cfc языке написать! А конфигурировать выходы,входы,тем более порты опыта нет. Поэтому и выбираю,что мне по силам. В любом случае всем спасибо огромное за поддержку! В общем наверное сделаю так,поставлю еще одну пр114 . С оставшихся свободных выходов четырех пр действующих подключу к входам пр114 и по rs485 выведу в скаду.одно из этого плохо аналоговый вход смогу только один взять. То есть с одного датчика два прибора подключить можно последовательно,но плохо у пр114 минус у входов общий!

melky
22.03.2014, 23:05
Cilentlekx не буду уговаривать :), просто часто стал сталкиваться с решениями задач, мозги дешево, зато потом на связь потратить дорого.