Вход

Просмотр полной версии : Турбинный расходомер PTF и ТРМ 201



MikeSyria
19.03.2014, 17:14
Здравствуйте уважаемые господа.
Нашей компанией была закуплена партия приборов ТРМ - 201 и ТРМ - 212, для строительства миниНПЗ.
И вот у нас возникла такая проблема.
Необходимо связать турбинный расходомер жидкости PTF (ПСИ-90Ф-1 ), который на выходе выдает однополярный импульсный сигнала тока или напряжения прямоугольной формы с частотой, равной частоте индуктированного сигнала, с прибором ТРМ- 201.
То есть частотно-импульсный сигнал преобразовать в 4-20
Может кто сталкивался, подскажите как лучше сделать.

Вольд
19.03.2014, 18:44
Смотри здесь:http://www.termonika.ru/inf/stk_021.shtml и здесь: http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=67

lara197a
19.03.2014, 20:26
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2539

MikeSyria
20.03.2014, 11:12
Спасибо всем за ответы.
Остановил свой выбор на АТВ-3 компании Взлет.
Для уточнения деталей написал им в тех поддержку и вот что ответили. Мы не уверены что АТВ - 0,3 будет корректно работать с чужим оборудованием.
Я в замешательстве.

Вольд
20.03.2014, 11:47
Да они тебе хотят свой расходомер в нагрузку збагрить, вот и напускают туман. Главное чтобы расходомер и преобразователь можно было состыковать по электрической цепи. Ну и предельное значение частоты импульсов на выходе расходомера не должно превышать того что записано в технических характеристиках преобразователя.

MikeSyria
20.03.2014, 14:43
Позвонил в Петербург в тех поддержку, вот что ответили - Корректная работа АТВ-3 возможна при достаточно большой выходной частоте расходомера. Как правило это 500 до 10 000Гц. Частота импульсов у вертушек и турбинок намного ниже, соответственно погрешность измерения при передаче информации будет очень большой.
В итоге решил ставить теплоэнергоконтроллер ИМ2300
Спасибо всем за ответы