PDA

Просмотр полной версии : MODBUS SLAVE



DeMax
19.03.2014, 11:57
Добрый день!

Никак не получается опросить ПЛК-308 как подчиненное устройство. Зав. №36598131201008360. Опрашиваю программой Modbus Poll через преобразователь ОВЕН АС4. Запросы идут, светодиод вспыхивает, ответа от ПЛК нет. Пробовал версии modbus-slave 3.1.2 и 3.1.4 - ответа нет. Пробовал на всех портах с поддержкой RS-485. Все порты исправно работают в режиме мастера, обмен идет, то есть с аппаратной частью все в порядке. Взял другой ПЛК-308 - результат тот же - отсутствие обмена. Пример из описания библиотеки скомпилировался, но также не отвечает на запросы. Посмотрите пожалуйста проект из двух алгоблоков ))) - в чем может быть дело?
*********** Дополнено 20.03.2014***********
Что, вообще никто не опрашивал ПЛК-308 по RS-485/232 с помощью библиотеки modbus-slave? У кого есть ПЛК-308 посмотрите пожалуйста проект. Или выложите реально работающий код.

Итак, установив CodeSys 3.5 Patch5 и версии библиотек Modbus 3.2.0 и modbus-slave 3.1.4, найденных на ftp, удалось таки опросить ПЛК-308. Через конфигурацию так и не смог запустить шину (собственно, мне это и не нужно было). Подтверждаю, что библиотеки рабочие.