PDA

Просмотр полной версии : Оборудование для теплового контура, вывод на сервер



Максим Максимов
18.03.2014, 16:23
Возможно ли выполнение всех поставленных ниже задач исполнить на оборудовании ОВЕН? Возможно ли объединить в единую систему управления? Возможна ли интеграция с системами БОЛИД, Аргус-Спектр?

Необходимо передавать следующие диспетчерские сигналы из трех ТП:
1. Авария автоматики
2. Авария по сухому ходу
3. Минимальное давление в контуре потребителя
4. Отсутствие напряжения на вводе
5. Минимальное давление ХВС
6. показания температуры в контурах в реальном времени
7. минимальная температура в контурах
8. максимальная температура ГВС"

Пункты 1-5 сигнал тревоги с реле установленных в ТП контроллеров, 6-8 сигнал с термометров, которые надо установить.
Прошу предложить решение для вывода данной информации на сервер (оборудование, ПО)
Количество контуров в ТП - до 6 шт.

Гарчев Евгений
24.03.2014, 12:56
Здравствуйте!
Для передачи перечисленных сигналов достаточно модулей ввода: МВ110-16ДН и МВ110-8А на каждый контур, подключение по RS485. В качестве ПО - SCADA-система (например, MasterSCADA) и OPC-сервер (MasterOPC, Lectus, либо ОВЕНовские). Интеграция устройств из систем Болиб и Аргус-Спектр в систему диспетчеризации возможна с помощью соответствующих преобразователей этих производителей.