Добрый день!

К обоим входам в качестве датчиков подключены Pt100 по трехпроводной схеме. Начался нагрев, температура росла плавно, а затем по второму входу возникли резкие колебания температуры от +200 до -140 за очень короткий промежуток времени, но не мгновенно! При этом журнал сообщений в OPM выдавал сообщения "параметр "Read" выход за пределы...".

Это далеко не первое измерение, но такой дефект проявился впервые.

Подскажите пожалуйста, что может быть причиной таких резких изменений?

Зоя
24.03.2014, 11:37
Здравствуйте,

Линия от датчика до прибора экранированная?
Датчик подключен по 3-х проводной схеме?
Проверяли исправность датчика?

Doomnik
24.03.2014, 19:53
на такой температуре помехи по идее влиять не должны, можно без экрана обойтись, ну если рядом не стоит что-нить мощное или высокочастотное.
да и по графику мало на помехи похоже... скорее всего где-то криво припаяно или провод прикручен не хорошо.
где-то коротит у тебя, т.к. если температура падает до минусовой, значит омность датчика падает, а это при подкорачивании. может из-за нагрева что-то расширяется и замыкает где-то.

gms
25.03.2014, 07:26
Добрый день!

Зоя, линия не экранированная; Pt100, как я ранее писал, подключен по трехпроводной схеме; Pt100 исправен.

Doomnik, спасибо, Вы абсолютно правы! Я на следующий день после произошедшего, добрался до места, где провода припаяны к выводам Pt100, так там состояние пайки просто жуткое. Все очистил, заново перепаял и замотал каптоном. Надеюсь больше не повторится.