PDA

Просмотр полной версии : Конфигурирование ПЛК150 и СП270



figarokj
14.03.2014, 14:30
Сделал конфиг СП270 (slave), скрин.
Сделал конфиг ПЛК150 (master). Соединение по RS485 есть.
Значение переменной N_Dlina (DWORD VAR_Global) не отражается на панели(. Скрины приложены.
Извечный вопрос: что делать?

petera
14.03.2014, 16:40
Сделал конфиг СП270 (slave), скрин.
Сделал конфиг ПЛК150 (master). Соединение по RS485 есть.
Значение переменной N_Dlina (DWORD VAR_Global) не отражается на панели(. Скрины приложены.
Извечный вопрос: что делать?
В начале нужно поменять порядок слов для 32 битных переменных
Вместо этого
12258
Должно быть так
12259

figarokj
14.03.2014, 17:38
Попробовал, не хочет(
Может дело в переменной, как ее обозвать?

petera
14.03.2014, 18:52
Попробовал, не хочет(
Может дело в переменной, как ее обозвать?
Пробовать не нужно. Значение Native должно быть обязательно.
А то, что не работает с именем переменной не связано. Какое значение показывается в конфигурации ПЛК для этой переменной при запущенной программе и какое на экране панели?
По каким признакам Вы определяете, что "соединение по RS485 есть"

ЗЫ. Значение можно менять прямо в конфигурации ПЛК, в ручную.

petera
14.03.2014, 18:58
Посмотрел Ваши скрины. Так значение переменной равно 0, и что Вы хотите увидеть на экране панели?