PDA

Просмотр полной версии : Счётчик CTU



Akop
16.05.2008, 14:56
При выключении питания значения счёта не сохроняется.тоесть ПЛК перезагружается и счётчик начинает работу с нуля. Пробывал значения PV и CV делать RETAIN. но не помогает .подскажите что делать.В чём причина?
ПЛК-100. Проект просто счётчик.с одним входом.сброс.и выход на переменную. Язык LD.

Филоненко Владислав
16.05.2008, 15:23
А сам ФБ retain не пробовали делать.

Akop
16.05.2008, 15:27
Нет не пробывал. Сейчас же попробую.

Akop
16.05.2008, 15:59
Вы правы.Всё работает. Спасибо.