Друзья, есть у кого-нибудь опыт соединения ПЛК ОВЕН и скады WinCC по Modbus TCP. Будет работать или нет какая стабильность и количество тегов. Поделитесь пожалуйста опытом. WinCC уже установлено есть задание на автоматизацию которую плк 110-150 "потянет".

melky
14.03.2014, 12:30
а почему нет ? или вы думаете, что у ПЛК ОВЕН какой-то свой Modbus TCP ? :)

з.ы. единственное, не знаю, сама WinCC может переворачивать байты в словах или вам придется это делать самому в ПЛК для достоверности значений.
с WinCC не работал, но подключал сторонний шлюз с Modbus TCP и уже в настройках шлюза ставил настройку как принимать слова и все работало. Фирма производитель шлюза ни сном ни духом об ОВЕНе.

Pioner-KU
14.03.2014, 15:44
Пробывал но не пошло (да и времени было в обрез). Запустил по OPC (идет и на Flexible) но потом возникла проблема в сети два PLC (ПЛК150) и когда у одного слетала программа, то OPC Codesys не читал данные со второго ((.
OPC клиент в WinCC вроде идет в комплекте, лицензий не нужно.
Теперь у меня другая мысль как прикрутить ПЛК ОВЕН к AB ControlLogix для обмена данными....

cer_cer
14.03.2014, 17:25
а почему нет ? или вы думаете, что у ПЛК ОВЕН какой-то свой Modbus TCP ? :)

з.ы. единственное, не знаю, сама WinCC может переворачивать байты в словах или вам придется это делать самому в ПЛК для достоверности значений.
с WinCC не работал, но подключал сторонний шлюз с Modbus TCP и уже в настройках шлюза ставил настройку как принимать слова и все работало. Фирма производитель шлюза ни сном ни духом об ОВЕНе.
Я посмотрел в настройках драйвера Modbus TCP в WinCC Нужно выбрать один из 3 видов CPU (не Овеновских естественно) это наводит на мысли...

melky
14.03.2014, 17:45
cer_cer ну там варианты. младшим байтом вперед/назад, первое слово вперед/назад.
Попробуйте три разных варианта, предлагаемых WinCC, возможно какой-то совпадет с Овеном. Если нет, придется в самом ОВЕНе формировать правильную последовательность, чтобы WinCC ее признал как за родную :)

S.A.D.
21.03.2014, 14:57
а кто сказал что у овена какая-то особенная последовательнсть байт? Лектус и INSAT OPC работают без проблем без всяких плясок с бубном равно как и с другими модбас устройствами.

lara197a
21.03.2014, 15:30
а кто сказал что у овена какая-то особенная последовательнсть байт? Лектус и INSAT OPC работают без проблем без всяких плясок с бубном равно как и с другими модбас устройствами.
Да никто не сказал. Сам протокол не имеет жесткого требования в этих параметрах.

melky
21.03.2014, 15:47
S.A.D. особенная последовательность обычно у процессоров разных производителей. Тут ни при чем ни Овен ни Сименс ни еще кто-то, выпускающий контроллеры, а используемый процессор, как он работает со словами или двойными словами например.

cer_cer
30.03.2014, 19:34
Сегодня пару часов покопался и барик в wincc начал дёргаться в такт термодатчика, подключенного к ПЛК 150.

IDN
28.04.2014, 08:47
Пробывал но не пошло (да и времени было в обрез). Запустил по OPC (идет и на Flexible) но потом возникла проблема в сети два PLC (ПЛК150) и когда у одного слетала программа, то OPC Codesys не читал данные со второго ((.
OPC клиент в WinCC вроде идет в комплекте, лицензий не нужно.
Теперь у меня другая мысль как прикрутить ПЛК ОВЕН к AB ControlLogix для обмена данными....
К AB ControlLogix можно подключить через коммуникационный модуль в AB фирмы prosoft - они двух видов настраиваемые и свободно программируемые.

Ryzhij
28.04.2014, 09:15
Ну, для ControlLogix можно пойти несколькими путями:
1. Взять подходящий модуль от ProSoft Technology (http://www.prosoft-technology.com/Products), о чём уже писал коллега IDN;
2. Взять модуль от MOLEX (http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=controllogix&path=cHome%23%23-1%23%23-1~~q636f6e74726f6c6c6f676978~~ncNETWORKINTERFACE%2 3%230%23%23b&channel=Products) (бывш. BRAD@, бывш. SST);
3. Использовать в качестве шлюза контроллер MicroLogix от той же ф. RockwellAutomation (Allen-Bradley);
4. Применить шлюз Anybus Communicator Serial (http://www.industrialnets.ru/catalogue/setevye-shljuzy/) от HMS (http://anybus.com/products/gatewayindex.shtml)

Pioner-KU
02.05.2014, 13:45
К AB ControlLogix можно подключить через коммуникационный модуль в AB фирмы prosoft - они двух видов настраиваемые и свободно программируемые.


Ну, для ControlLogix можно пойти несколькими путями:
1. Взять подходящий модуль от ProSoft Technology (http://www.prosoft-technology.com/Products), о чём уже писал коллега IDN;
2. Взять модуль от MOLEX (http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=controllogix&path=cHome%23%23-1%23%23-1~~q636f6e74726f6c6c6f676978~~ncNETWORKINTERFACE%2 3%230%23%23b&channel=Products) (бывш. BRAD@, бывш. SST);
3. Использовать в качестве шлюза контроллер MicroLogix от той же ф. RockwellAutomation (Allen-Bradley);
4. Применить шлюз Anybus Communicator Serial (http://www.industrialnets.ru/catalogue/setevye-shljuzy/) от HMS (http://anybus.com/products/gatewayindex.shtml)

смотрел на этот:


1. Взять подходящий модуль от ProSoft Technology (http://www.prosoft-technology.com/Products), о чём уже писал коллега IDN;


Но денег на это не дадут, т.к. это мое хотение убрать один компьютер из операторской, и связь сделать не по "сухим" контактам. Хотя есть вариант через скаду сделать.

Ryzhij
04.05.2014, 20:13
ИМХО, самый бюджетный по затратам на оборудование, но самый геморный по ПНР, это вариант № 4.

alexvin
02.12.2016, 22:02
Друзья, есть у кого-нибудь опыт соединения ПЛК ОВЕН и скады WinCC по Modbus TCP. Будет работать или нет какая стабильность и количество тегов. Поделитесь пожалуйста опытом. WinCC уже установлено есть задание на автоматизацию которую плк 110-150 "потянет".

Я подключал плк 160-й к WinCC 7.3 по modbus TCP, все работает, главное в настройках указать не только ІР, а еще и адрес плк в сети modbus. Шнайдер этот адрес игнорирует, а в овене нада указать.

krollcbas
03.12.2016, 10:52
Все прекрасно работает, правда с одним НО. Если больше 200 тэгов - будут тормоза.
Спасение OPC