Просмотр полной версии : загрузка программы в плк 100
Доброго времени суток. Объясните, что я делаю не так: загружаю программу в плк, всё нормально, но после отключения питания конфигуратор пишет, что в плк нет программы.Спасибо.
Программу надо записать во Flash ПЛК, а не в ОЗУ.
Поясните где в CodeSys Flash ПЛК
Посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15933&p=120853&viewfull=1#post120853
Sergey666
13.03.2014, 21:18
Доброго времени суток. Объясните, что я делаю не так: загружаю программу в плк, всё нормально, но после отключения питания конфигуратор пишет, что в плк нет программы.Спасибо.
В коробочке с ПЛК есть книжечка - инструкция по эксплуатации . Не плохо было-бы вам ее прочесть ... раза три .