Просмотр полной версии : ПЛК150U-M (мастер) и СП207 (слейв) организация соединения по RS 485
figarokj
13.03.2014, 16:14
ПЛК150(мастер) и СП270(слейв) связан по RS485. Сделал конфиг ПЛК и Панель. При подключении пишет код ошибки 81. (Это первая моя разработка). Прикладываю скрины. Может кто подскажет))) где она зарыта...проблема.
А нужен именно Preset Multiple Registers ?
Пантелеев Дмитрий
13.03.2014, 16:33
Панель СП270 настроена не так. Не нужно выбирать Ведомый. Нужно одиночный и там указывать адрес панели.(Slave устройства)
figarokj
13.03.2014, 17:13
Выбрал одиночный , слейв , загрузил. Пробую-результ тот же(Пишет ПЛК:превышен таймаут ожидания ответа-код ошибки 81, такое впечатление , что не видит...
figarokj
13.03.2014, 18:12
Спасибо Дмитрий соединение установлено!!