PDA

Просмотр полной версии : Дискретный транзисторный выход



Crazy
16.05.2008, 14:04
Мне требуется управлять импульсным насосом дозатором. Насос делает впрыск при получении импульса (замыкание входа, на входе 5VDC). Частота импульсов до 180 в минуту. Использовать контроллер с релейными выходами ИМХО нехорошо, всё таки механические контакты имеют ограниченное количество циклов замыкания/размыкания.
Как использовать ПЛК100 с выходом на транзисторных ключах для создания "сухого контакта"? (может между выходом и плюсом?, если нагрузку сажают между выходом и минусом.)

Филоненко Владислав
16.05.2008, 15:20
делитель, 24->5В, подключается к выходу ПЛК, от средней точки к управляемому прибору. Логика работы выхода будет инверсной.

Crazy
16.05.2008, 15:56
делитель, 24->5В, подключается к выходу ПЛК, от средней точки к управляемому прибору. Логика работы выхода будет инверсной.

Мне не нужно на выходе 5В. Мне нужно "сухой контакт": разомкнуто - замкнуто.

Малышев Олег
16.05.2008, 16:05
Чем плохи твердотельные реле?

Sniper007
16.05.2008, 16:33
Можно собрать небольшой переходник.
Первая схема если нагрузка невелика.
Вторая для более мощность нагрузки.
Номиналы резисторов и транзистов также зависят от нагрузки.

Crazy
16.05.2008, 17:01
Понятно, что можно поставить внешнее реле или транзистор.
Хотелось просто узнать можно ли подключить напрямую.
Если есть еще конструктивные предложения - готов выслушать.

Но боюсь без внешних реле или схем не обойтись... Жаль.
Спасибо всем.

незарегистрированный
16.05.2008, 20:32
Мне не нужно на выходе 5В. Мне нужно "сухой контакт": разомкнуто - замкнуто.

А это и будет сухой контакт. Т.к. через замкнутый вход на приборе течёт ток, порядка 3-8 мА. А когда Вы подаёте на вход +5В - ток не течёт и прибор считает что контакт разомкнут.

Если что-то похоже на кошку и действует как кошка - в первом приближении это и есть кошка.

Возьмите тестер и померьте напряжение между входом и землёй - точно такое-же должен давать делитель.

Crazy
19.05.2008, 11:27
А это и будет сухой контакт. Т.к. через замкнутый вход на приборе течёт ток, порядка 3-8 мА. А когда Вы подаёте на вход +5В - ток не течёт и прибор считает что контакт разомкнут.

Если что-то похоже на кошку и действует как кошка - в первом приближении это и есть кошка.

Возьмите тестер и померьте напряжение между входом и землёй - точно такое-же должен давать делитель.

Точно, ток > 0.5мА логическая единица - меньше "0". Максимальный ток при замкнутых контактах 5мА.
Плюс к плюсу, я так понял. Спасибо за совет, но наверно проще реле поставить.

Мне нужно схему шкафа срочно начертить и отдать подрядчикам для сборки. Посоветуйте твердотельное реле недорогое на DIN рейку.

Serj_N
04.06.2008, 16:18
Недавно в командировке пришлось делать такую штуку.
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=536&stc=1&d=1212581516
С собой ничего, кроме резисторов небыло... Схема отлично заработала, но нужно сказать, что она будет работать, только если минусы двух приборов не связаны между собой (у нас стоял барьер искрозащиты с гальванической развязкой, на схеме не показан).

Serj_N
05.06.2008, 14:12
Хотелось ба предостеречь от неаккуратного повторения схемы, приведённой в предыдущем моём посте. Если нули приборов каким-то образом соединятся, то схема будет уже такой:
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=541&stc=1&d=1212660218
что грозит выходу из строя правого прибора (24 вольта на 12-ти вольтовый вход при открытом транзисторе, источники питания 24V и 12V соединены встречно).
Мне пришлось делать такой вариант потому, что ничего кроме резисторов у меня не было :(.
IMHO: лучше всего использовать развязку оптопарой.