PDA

Просмотр полной версии : Контроль наличия напряжения, как сделать без лишних затрат?



vasylye
11.03.2014, 19:03
Задача такая: нужно контролировать напряжение 220в примерно в двух десятках точек с помощью ПЛК.
Как видится одно из решений - в цепь включено реле, своими контактами замыкающее дискретный вход ПЛК.
Но есть одно "но" - нужно, чтобы ПЛК мог "знать", сколько точек контролируется... тоесть, сколько релюх смонтировано
Можно выделить столько же дискретных входов для этой цели, а это довольно накладно...

Может есть готовые приборы контроля напряжения, можно с цифровым выходом (например, модбас)? Поиск не натолкнул ни на что подходящее...
Может кто стыкался с подобным?

kolyan
11.03.2014, 19:27
Задача такая: нужно контролировать напряжение 220в примерно в двух десятках точек с помощью ПЛК.
Как видится одно из решений - в цепь включено реле, своими контактами замыкающее дискретный вход ПЛК.
Но есть одно "но" - нужно, чтобы ПЛК мог "знать", сколько точек контролируется... тоесть, сколько релюх смонтировано
Можно выделить столько же дискретных входов для этой цели, а это довольно накладно...

Может есть готовые приборы контроля напряжения, можно с цифровым выходом (например, модбас)? Поиск не натолкнул ни на что подходящее...
Может кто стыкался с подобным?

Ну, если просто для контроля есть-нет напряжение - то есть модуль дискретного ввода (у него лог. единица от 110 до 264В переменки и лог. 0 не более 20В):

http://www.owen.ru/catalog/81471545

Вольд
11.03.2014, 19:46
Сделай динамический ввод. Например, если выделить под это 5 дискретных входов и 5 дискретных выходов ПЛК, то можно будет опросить 25 (5х5) "сухих контактов".

vasylye
11.03.2014, 20:49
Спасибо, буду думать...

Sergey666
11.03.2014, 22:34
Задача такая: нужно контролировать напряжение 220в примерно в двух десятках точек с помощью ПЛК.
Как видится одно из решений - в цепь включено реле, своими контактами замыкающее дискретный вход ПЛК.
Но есть одно "но" - нужно, чтобы ПЛК мог "знать", сколько точек контролируется... тоесть, сколько релюх смонтировано
Можно выделить столько же дискретных входов для этой цели, а это довольно накладно...

Может есть готовые приборы контроля напряжения, можно с цифровым выходом (например, модбас)? Поиск не натолкнул ни на что подходящее...
Может кто стыкался с подобным?

Измеритель параметров сети одно и трехфазный http://www.owen.ru/catalog/58757825 .
Но ... не без затрат .
Кстати , что значит :-"нужно, чтобы ПЛК мог "знать", сколько точек контролируется... тоесть, сколько релюх смонтировано".Что ? не известно сколько реле ?
Может они размножаются , типа почкованием ???

И ПЛК вообще "знать" ничего не может , ПЛК это РАБ , последовательно и неутомимо выполняющий команды программы за хлеб (электропитание) , вода противопоказана .

Ryzhij
12.03.2014, 12:59
Сделай динамический ввод. Например, если выделить под это 5 дискретных входов и 5 дискретных выходов ПЛК, то можно будет опросить 25 (5х5) "сухих контактов".
И вчера, и третьего дня было как-то так:
5*2^5 = 5*32 = 160,
или даже так:
2^5*2^5 = 1024, но уже сложнее

Вольд
12.03.2014, 14:19
И вчера, и третьего дня было как-то так:
5*2^5 = 5*32 = 160,
или даже так:
2^5*2^5 = 1024, но уже сложнее
Вот извечный оппонент появился. Ты бы схему своей чудо махарайки привел чем цифирками мельтешить.

Валенок
12.03.2014, 21:51
С 160 - согласен. Релюхи внешние неверное нужны будут. Кстати - а сколько штук и пачем ? ))) Или паяем ?
МВ110-8ДФ - нормальный вариант, но вот rovki сюда не заглядывал с ПР110-220.12ДФ... А у него и релюшки на выходе есть.

Ryzhij
13.03.2014, 08:26
Ты бы схему своей чудо махарайки привел чем цифирками мельтешить.
Я с Вами на брудершафт не пил, и не собираюсь.
А схему диодно-резисторного дешифратора в букваре посмотрите.http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/beee.gif

2Валенок
Схему с внешними реле, конечно, и отлаживать и эксплуатировать будет намного проще, она очень наглядна, но надёжность платы с диодно-резисторным дешифратором весьма высока. В этом случае я бы спаял, хотя и не сторонник самоделок.

Вольд
13.03.2014, 10:07
Я с Вами на брудершафт не пил, и не собираюсь.
А схему диодно-резисторного дешифратора в букваре посмотрите.http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/beee.gif

2Валенок
Схему с внешними реле, конечно, и отлаживать и эксплуатировать будет намного проще, она очень наглядна, но надёжность платы с диодно-резисторным дешифратором весьма высока. В этом случае я бы спаял, хотя и не сторонник самоделок.
Как ты далек от реальных дел.

melky
13.03.2014, 11:05
Валенок ПР110-220.8ДФ не способен опрашивать более 2-х фаз в принципе, в отличие от МВ110-8ДФ, которому совершенно пофигу сколько фаз и от каких трансов будет происходить опрос.

Валенок
13.03.2014, 11:39
ПР110-220.12ДФ

melky
13.03.2014, 12:40
Валенок 12ДФ может контролировать источники только от 3 фаз, а если это ГРЩ с двумя вводами от разных подстанций ? Ну и самый большой облом во всем этом, это человеческий фактор. Сегодня вы подключили правильно, а завтра на вводе, в щите и т.д. кто-то поменял фазы и кирдык.....

vasylye
14.03.2014, 19:53
Товарищи, вопрос решен в пользу реле
еще раз спасибо )