PDA

Просмотр полной версии : УТ24



незарегистрированный
16.05.2008, 07:51
Скажите, а можно ли с помощью УТ24 реализоват просто задержку при отпадании? Контакт на в ходе размыкается, потом выдержка по уставке и выход - сигнал с реле.

Roman Gromov
18.05.2008, 16:35
Если вам не нужна идеальная точность в регулировании выдержки времени, то на мой взгляд проще будет применить насадку на магнитный пускатель ПВИ, с её помощью можно реализовать задержку при отпадении контактов пускателя от 0 до 3 секунд или до 30 секунд или если надо до 30 минут. Стоит она 300 р не больше, но с вашей задачей должна справиться.

незарегистрированный
19.05.2008, 03:38
Спасибо за предложение.
УТ 24 мы никогда не использовали, но вполне возможно что когда мы его получим и попробуем его в действии, заменим имеющиеся у нас. Стоимость его не очень отличается от используемого нами РСВ-01 с выдержкой при срабатывании по одному каналу, а в УТ 24 их два, это будет удобно.

В описанном ранее случае реле используется в схеме защиты, там сейчас вообще механическое стоит и были случаи заедания. Нужно сделать выдержку при отключении - 9 секунд, с выходами в виде контактов. Если с помощью УТ-24 можно такое реализовать - постараюсь убедить начальство заказать один таймер на пробу, а потом, если гладко все пойдет с программированием заменим всю механику на цифру. Помогите пожалуйста.

Сергей Чекулаев
19.05.2008, 12:24
Возможен такой вариант :
вы подключаете ко входам прибора не нормально замкнутый контак, а разомкнутый, функции входов программируете с раздельным стартом, но с общим сбросом, т.к. входов у прибора 3.Рализуете задержку выполнения програмы 9 сек и выставляете время включенного состояния ,подключаете нагрузку на нормально разомкнутый контакт выходного реле. После замыкания входа отрабатывается задержка и реле замыкается тем самым выключая нагрузку на время до 100 ч.

Митяй
15.08.2009, 14:50
Подскажите пожалуйста, как поведет себя УТ24 в след. ситуации:
1. Входы запрограммированы на раздельный старт и общий сброс.
2. Задержка выполнения программы 180 минут, время включенного состояния 300 минут.
3. Вход замкнулся, началась отработка задержки, во время отработки задержки вход разомкнулся и снова замкнулся (возможно несколько раз).
4. Как поведет себя УТ24 - отработка задержки прекратится? прекратится и начнется снова?
В принципе необходимо чтобы УТ24 запускалось по переднему фронту управляющего сигнала "Пуск" и до окончания цикла не реагировало на последующие "Пуск", только на "Сброс".

Сергей Чекулаев
17.08.2009, 14:09
После запуска программы на каком нибудь из каналов, прибор не реагирует на повторный запуск таймера данного канала, до тех пор, пока не закончится программа или же до поступления сигнала "Сброс".
Именно такую работу Вы описали в пункте 4.