PDA

Просмотр полной версии : МВ110-4ТД



jus
28.02.2014, 09:14
Доброго времени суток. Модуль стал постоянно стал уходить в минус. После юстировки всё нормально, но через несколько дней начинает уходить в минус. Пробовал менять каналы, но всё повторяется.

Дмитрий Артюховский
04.03.2014, 14:14
а точно в модуле дело? практически всегда тензодатчики калибруют перед измерениями

jus
05.03.2014, 06:23
Тензодатчики калиброванные. Проверял на весовом терминале, работают нормально.

Sergey666
05.03.2014, 08:48
а точно в модуле дело? практически всегда тензодатчики калибруют перед измерениями

Тензодатчики не калибруют , калибровка тензодатчиков заложена в технологии .
Калибруют соответствие сигнала датчиков физической величине , т.е кг .

Если берется с модуля значение "Вес" и он в "минус" уходит , значит с модулем что-то не хорошо (забыл - потерял калибровочные данные ) .
С модуля можно брать значение АЦП и пересчитывать в ПЛК . (Считаю что так правильнее).

Дмитрий Артюховский
05.03.2014, 13:58
под калибровкой я подразумевал установку нуля, а не соотношение мВ - кг.

Я применял модуль на 1 датчик, без обнуления в начале измерений было грустно.