PDA

Просмотр полной версии : Подсчет числа связей



and909
27.02.2014, 06:38
Добрый день.

Выбираю версию Master SCADA, считаю связи.
В шкафу установлены приборы ОВЕН:

ТРМ-202 2шт;
МУ110-8Р 1шт;
МВ110-16Д 1шт.

У ТРМ читаю 2 переменных с каждого канала (уставка и измеренное значение):
2пер х 2кан = 4пер х 2прибора = 8 точек. Тут понятно.

Модуль вывода МУ110-8Р, 8 выходов, битовая маска. Считаю 8 точек?

Модуль ввода МВ110-16Д, 16 входов, битовая маска. Считаю 16 точек?

Итого 8 + 8 + 16 = 32 точки на шкаф.

Планируется 7 шкафов. Итого 32точки х 7шкафов = 224 точки.

Соответственно подбираем:
Исполнительная SCADA система на 500 внешних точек ввода-вывода MSRT500

Всё верно?

Сомнения возникли потому, что из модулей ввода-вывода читаем по одной переменной, затем раскладываем по битам, с которыми работаем внутри, затем упаковываем и отправляем обратно опять одну переменную.
То есть внешняя точка ввода-вывода получается 1 на модуль или всё-таки 8(16)?

SCADAMaster
27.02.2014, 07:07
Модуль вывода МУ110-8Р, 8 выходов, битовая маска. Считаю 8 точек?
Модуль ввода МВ110-16Д, 16 входов, битовая маска. Считаю 16 точек?

Если битовая маска, то это одна точка. Распаковываете на уровне SCADA - при помощи ФБ "Распаковка 32-битного значения".

and909
27.02.2014, 07:51
Спасибо за быстрый ответ!

Тогда следующий расчет:

Модуль вывода МУ110-8Р, 1 точка.

Модуль ввода МВ110-16Д, 1 точка.

Итого 1му + 1мв + 8трм = 10 точек на шкаф.

Итого 10точек х 7шкафов = 70 точки.

Влезаю в MSRT100.

Уже лучше.

Сейчас попробую набросать проект.

and909
27.02.2014, 08:47
Набросал проект. Получилось 10 входов/выходов. Верно?

12109

SCADAMaster
27.02.2014, 09:39
Лучше смотреть не здесь. Компьютер - Общие - Подсчитать количество связей.