Вопрос такой:
Есть ПЛК 150 и CoDeSyS 2.3. Создал визуализацию. Можно ли сделать так, чтобы объект Button, который вставляешь в эту визуализацию, включал и выключал режим "Работа"?

Филоненко Владислав
15.05.2008, 13:10
Нет. А зачем?

Валера Храмцов
15.05.2008, 14:59
Надо. Жаль. Но спасибо.

Филоненко Владислав
15.05.2008, 16:27
Всё же зачем. Какого функционала вы хотите этим добиться?
Программу остановить? А просто не выполнять алгоритм по значению кнопки нельзя?
Ничего другого кроме остановки выполнения цикла ПЛК стопом не произойдёт.

Партизан
15.05.2008, 16:31
Если вам нужно запускать и останавливать программу, а не рабочий цикл ПЛК то можно это сделать
1) через конструкцию IF START (*кнопка в визуализации*) THEN <программа> END_IF
2) в SFC после INIT в условии перехода вставить START

Я так думаю..

Есть еще много способов, но эти первые пришли на ум