PDA

Просмотр полной версии : Запоминание переменной по фронту импульса



Goga2000
22.02.2014, 19:08
Добрый день,

у меня имеется задача:

на вход ПР114 подается аналоговый сигнал и сигнал с кнопки, по которому необходимо запомнить значение на аналоговом входе и в дальнейшем осуществлять управление объектом с помощью управления выходом (аналоговым или дискретным еще не определился), типа отрицательной обратной связи. Собственно пока интересует проблема запоминания референсного значения с аналогового входа по нажатию кнопки. Как это можно сделать?

rovki
22.02.2014, 19:39
Используйте макрос FSEL или есть макросы вычисляющие среднее значение по методу скользящего окна и не плодите темы ,есть же темы области применения ПР114 и экспресс вопрос (ответ)
А то сами же не найдете нужную информацию в 1000темах .

Goga2000
22.02.2014, 19:43
Используйте макрос FSEL и не плодите темы ,есть же темы области применения ПР114 и экспресс вопрос (ответ)
А то сами же не найдете нужную информацию в 1000темах .

спасибо, попробую.

данные темы смотрел, но из-за их объема найти там что-либо не получается. поиском тоже полчаса потратил.

Don_Omar
21.03.2014, 16:23
Здравия всем! Подскажите пожалуйста, как считанное с помощью FSEL значение, взятое с аналогового входа в момент пуска насоса, использовать спустя 5 секунд (сравнить начальное значение с текущим)? Куда записать это начальное значение, чтобы потом использовать? Все что ни сделаю, оно затирается либо текущим значением, либо нулем.

AVF
21.03.2014, 16:35
используйте детектор переднего фронта пускового импульса и заверните выход на вход, чтобы считанное значение перезаписывалось в каждом такте.

Don_Omar
21.03.2014, 16:40
используйте детектор переднего фронта пускового импульса и заверните выход на вход, чтобы считанное значение перезаписывалось в каждом такте.
Благодарю! как все просто, не догадался завернуть выход на вход. :D