PDA

Просмотр полной версии : Срабатывание выходов ПЛК154



DevilViper
21.02.2014, 12:03
ПЛК154-220.U.М
куплен для тестов в конце 2012г.
Ситуация следующая:
ПЛК работает в режиме ModBus Sleve.
1. Если во время подачи питания и загрузки ПЛК по ModBus передаются данные, что все дискретные выходы контроллера выключены - все нормально.
2. Если во время подачи питания и загрузки ПЛК по ModBus передаются данные, что какието дискретные выходы контроллера включены - выбранные выходы хаотически включаются и выключаются в течении 5 - 10 секунд, после чего все устаканивается и дальше работает нормально.
С чем связано пока неразобрался.