PDA

Просмотр полной версии : Каждый раз меняется DeviceAddress у СПК107



Goga2000
20.02.2014, 20:06
После перезапуска всегда приходится заново устанавливать активное устройство в проетке, т.к. DeviceAddress меняется с одного на другой (похоже по очереди). Что можно сделать?

Александр Приходько
20.02.2014, 21:30
После перезапуска всегда приходится заново устанавливать активное устройство в проетке, т.к. DeviceAddress меняется с одного на другой (похоже по очереди). Что можно сделать?
Какая прошивка в СПК, в какой версии CODESYS работаете?

Goga2000
21.02.2014, 20:11
target 3302, cds 3.5 sp3 patch5


вот только в communication settings версия таргета показывается 3.5.3.0, а в Information 3.5.3.40. Это нормально?

Александр Приходько
24.02.2014, 00:55
target 3302, cds 3.5 sp3 patch5


вот только в communication settings версия таргета показывается 3.5.3.0, а в Information 3.5.3.40. Это нормально?
Да это нормально. Раньше у меня была подобная проблема и довольно часто.
После того как адекватно настроил параметры сетевого подключения проблема пропала.
Проверьте еще раз чтобы в СПК и в настройках подключения совпадали маски. А Шлюзом для СПК служил адрес сетевого подключения ПК.
Попробуйте СПК IP совсем другой задать. Может с кем то из другой подсети конфликтует.