Здравствуйте! Возникла проблема следующего характера. Есть 2 модема подключенных к ПЛК 100 по 485, один дозванивается до другого, второй поднимает трубку и идет передача данных по Modbus через CSD. так вот проблема в следующем: в принимающем модеме выставлял ATE1, ATS0=1,ATE0,AT&W. Все работает отлично пока не выключить питание. После включения, модем дозванивается связь устанавливается, НО ДАННЫЕ НЕ ИДУТ. После чего я в терминале заново делаю ATE0 на принимающем модеме. опять перезваниваю и связь опять в порядке,пока опять не выключить питание.
Подскажите в чем может быть причина?