доброго дня.
обращаюсь за советом к опытным пользователям Овена.
есть задача из 2-х частей.
1 часть. простая. есть бак-накопитель для воды, при понижении уровня должен открываться клапан подпитки, + внешняя авария по низкому уровню, И: подключение по Ethernet, для удаленного контроля.
предварительное решение: ОВЕН САУ-МП + МВ110-16Д (входами прицепленный на доп.реле на выходах САУ-МП) + ЕКОН134.
либо
Модуль контроля уровня жидкости МК110-4К.4Р + ЕКОН134.

2 часть. на выходе из бака стоит смесительный клапан с управлением 0-10в, регулировка по температуре. тоже, подключение по Ethernet, НО: для удаленного контроля и изменения параметров регулирования.
предполагается: ОВЕН ТРМ201 с RS-485 + ЕКОН134.

пришел за критикой и советами. и есть ли кто-либо, уже применявший приборы в подобных связках? или аналогах?

Евгений_ZT
13.02.2014, 04:54
я бы выбрал из первого МК110-4К.4Р + ЕКОН134 и добавил промежуточное реле для сигнализации. Развязал бы сигнал аварии с сигналом на подачу питания на клапан, чтобы контуры были независимые друг от друга! По второму ничего страшного тоже сказать не могу, в теории все верно. Надо пробовать ставить по месту!
Я разок убегался на одной котельной с блоками МВ110-16, вот контролер их видит, а они его нет. Пришлось менять кабель и опытным путем добавлять сопротивления (это уже делал не я, у нас отдельно были наладчики)!

capzap
13.02.2014, 06:19
Разве нельзя обойтись одним контроллером, вместо этого сборища поиборов?

Алексей ПМ
13.02.2014, 06:51
capzap, помещение не одно, порядка 70м между ними. и если один контроллер - то какой?

Евгений_ZT, заморока в том, что по ТЗ должен присутствовать датчик протока жидкости, переключающий насосы (основной - резервный в случае падения скорости жидкости), а вот куда его прицепить к МК110-4К.4Р пока не придумал.

и основная собака. звонил в техотдел овена, сотрудник невнятно ответил, что у ОВЕН ТРМ201 и ЕКОН134 битность разная, поэтому вместе они работать не могут. это как?

Евгений_ZT
13.02.2014, 07:31
Евгений_ZT, заморока в том, что по ТЗ должен присутствовать датчик протока жидкости, переключающий насосы (основной - резервный в случае падения скорости жидкости), а вот куда его прицепить к МК110-4К.4Р пока не придумал.

и основная собака. звонил в техотдел овена, сотрудник невнятно ответил, что у ОВЕН ТРМ201 и ЕКОН134 битность разная, поэтому вместе они работать не могут. это как?[/QUOTE]

1. так я же тебе предложил использовать промежуточное реле. с промежуточного реле возьми контакт на включение второго насоса. а как ты будешь смотреть сухой ход на насосе???
2. :) такое иногда бывает, поэтому и надо заранее интересоваться у производителей по их модулям. у меня частотник дамфос не работал с овеном по RS 485, пришлось частотник менять :( со скрипом, но поменяли. сейчас все работает!!!

lara197a
13.02.2014, 07:38
Вам провода все равно вести. Поставьте МДВВ и ПЛК.
А чем ПЧ Данфос отличается от ПЧ Овен?
Скажу по секрету, у них один производитель и разные наклейки.

Евгений_ZT
13.02.2014, 08:30
может вы и правы, но такое реально имело место! хотя я могу и путать частотники, т.к. мы использовали два вида на котельной: грундфос и дамфос!

Алексей ПМ
13.02.2014, 23:26
неужели екон с трмом никто не спаривал?...

capzap
14.02.2014, 06:24
неужели екон с трмом никто не спаривал?...

RS485 может достигать длинны шлейфа 1200 метров, ethernet длинна сегмента 100 метров.
Екон окупил бы себя, еслиб все каналы были заняты, а тратить его на одну трм, более чем расточительно, поставте на одном объекте плк, до другово протащите витую пару

IVM
14.02.2014, 09:19
неужели екон с трмом никто не спаривал?...
"В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань". Ты сам себе на свою задницу геморрой ищешь.

Алексей ПМ
14.02.2014, 14:14
да понял, понял уже... уже наелся чуть раньше с трм133 + сп270 + чп не овен.
посоветуйте тогда уж плк адекватный по отношению "понятность интерфейса-надежность-цена".
спс.

зы:
"В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань". Ты сам себе на свою задницу геморрой ищешь.

был бы конь с ланью... а то так, 2 раза... овен. :rolleyes:

Вольд
14.02.2014, 16:52
да понял, понял уже... уже наелся чуть раньше с трм133 + сп270 + чп не овен.
посоветуйте тогда уж плк адекватный по отношению "понятность интерфейса-надежность-цена".
спс.

зы:

был бы конь с ланью... а то так, 2 раза... овен. :rolleyes:

Ты не прав. ТРМ133 - это "сивый мерин", ЕКОН134 - "недоделанная лань". Читай внимательно пост #9, там мужик дело советует.