PDA

Просмотр полной версии : СП270 - ПЛК100 - ТРМ148 - МСД-200



Чернявый
12.02.2014, 18:10
Помогите.
СП270 соединенно с ПЛК100 по RS-323
ТРМ148, ПЛК100 и МСД200 по RS483.
Когда МСД200 опрашивает сигнал с ТРМ148, то глушит его на ПЛК100, происходит кратковременное обнуление сигнала.
Что можно сделать?

Гарчев Евгений
13.02.2014, 10:12
Здравствуйте!
Организуйте сеть по RS485 следующим образом:
Протокол ОВЕН - ПЛК (Master) - ТРМ148 (Slave) - МСД200 (SPY), ПЛК опрашивает ТРМ148, МСД200 слушает то, что опрашивает ПЛК и архивирует указанные параметры.