PDA

Просмотр полной версии : счетчик импульсов



alexlogo
12.02.2014, 13:15
нужно считать количество оборотов в секунду,(0,5-3Гц),как сделать чтобы неполный оборот тоже считался,есть ли такие датчики? и после набора определенного количества импульсов должен выдать сигнал

G.Mark
12.02.2014, 13:37
Возможно подойдет прибор СИ30 (http://www.owen.ru/catalog/93788515) В качестве датчика используйте энкодер.

alexlogo
12.02.2014, 14:09
спасибо, еще интересует сможет ли один прибор показывать обороты в секунду и одновременно с этим считать их общее количество и по достижению выдать сигнал

G.Mark
12.02.2014, 14:18
Нет, одновременно выполнять эти задачи прибор не сможет.

alexlogo
12.02.2014, 14:53
в таком случае надо ставить два прибора и следовательно 2 датчика,я правильно понимаю?

rovki
12.02.2014, 15:16
датчик можно один

G.Mark
12.02.2014, 15:58
Все верно, но можно обойтись и одним датчиком.

Станислав42
11.09.2016, 12:02
Возможно подойдет прибор СИ30 (http://www.owen.ru/catalog/93788515) В качестве датчика используйте энкодер.

Подскажите данный счетчик, а именно СИЗО Щ-1, возможно использовать как устройство защищающее ленту конвеера от обрыва?

Станислав42
12.09.2016, 19:02
Здравствуйте. подскажите Счетчик импульсов ОВЕН СИ30 Щ-1 возможно использовать в качестве устройства контролирующее ленту конвеера от её обрыва?

maximov2009
13.09.2016, 04:21
Добрый день. А какой датчик Вы планируете для контроля ленты?
Надо сначала определится с ним, а потом уже думать о вторичном приборе.
С уважением.

Станислав42
13.09.2016, 14:36
На барабане (на валу) конвейерной ленты смонтирован флажок, обороты которого считывает индуктивный датчик, который в свою очередь связан с устройством контроля скорости (УКС). В виду частых сбоев УКС, после которых требуется "обучение" УКС, приняли решение данное устройство заменить на более упрощенное. На складе был найден счетчик импульсов, а именно Овеновский Щ-1.
С уважением.

maximov2009
14.09.2016, 05:37
Добрый день. Хороший у Вас склад.
А если серьёзно, то при желании можно попробовать и на СИ30. Только понадобится ещё один датчик.
Конечно конкретно не знаю Вашего оборудования, но конвейер он и в африке конвейер.
Один датчик (также индуктивный) лепите к валу двигателя, делаете на нем флажок. А другой датчик как есть на ленивце конвейера.
Датчик на движке должен давать больше импульсов, чем датчик на конвейере. Если стоит редуктор, то проблем не будет, если нет, то на движок поставить звёздочку.
С датчика двигателя подаёте сигнал на счётный вход, а с датчика ленивца на вход сброса. В уставке забиваете нужное количество импульсов и настраиваете выход на включение (или выключение) при достижении определённого количества. Таким образом например при одном обороте ленивца, двигатель делает 10 оборотов. Если лента целая и ленивец вращается, то он каждый раз эту 10 обнуляет. В уставке забиваете например 20 и если лента рвётся и не происходит сброса, достигается уставка и срабатывет выход.
Лучше конечно взять другой счётчик, который может измерять частоту типа СИ8 (нужно смотреть паспорт), и тогда можно обойтись одним датчиком.
Но уж раз в наличии СИ30 - попробуйте этот вариант.
С уважением.

Станислав42
14.09.2016, 15:42
Добрый день. Хороший у Вас склад.
А если серьёзно, то при желании можно попробовать и на СИ30. Только понадобится ещё один датчик.
Конечно конкретно не знаю Вашего оборудования, но конвейер он и в африке конвейер.
Один датчик (также индуктивный) лепите к валу двигателя, делаете на нем флажок. А другой датчик как есть на ленивце конвейера.
Датчик на движке должен давать больше импульсов, чем датчик на конвейере. Если стоит редуктор, то проблем не будет, если нет, то на движок поставить звёздочку.
С датчика двигателя подаёте сигнал на счётный вход, а с датчика ленивца на вход сброса. В уставке забиваете нужное количество импульсов и настраиваете выход на включение (или выключение) при достижении определённого количества. Таким образом например при одном обороте ленивца, двигатель делает 10 оборотов. Если лента целая и ленивец вращается, то он каждый раз эту 10 обнуляет. В уставке забиваете например 20 и если лента рвётся и не происходит сброса, достигается уставка и срабатывет выход.
Лучше конечно взять другой счётчик, который может измерять частоту типа СИ8 (нужно смотреть паспорт), и тогда можно обойтись одним датчиком.
Но уж раз в наличии СИ30 - попробуйте этот вариант.
С уважением.

Здравствуйте. Спасибо за столь развернутый ответ. Двигатель у нас как раз с редуктором и управляется частотным преобразователем, датчики тоже есть, будем пробовать. О результатах отпишусь.
С уважением.

Eugene.A
14.09.2016, 23:33
Если минимальная скорость не 0, то для контроля достаточно датчика на валу ролика транспортера и реле времени. Не нужно никаких счетчиков импульсов. Реле времени перезапускается каждым оборотом ролика. Если очередной импульс запоздал - реле выключается. Выдержка времени настраивается на минимальной скорости.

Сергей0308
15.09.2016, 00:00
Здравствуйте. Спасибо за столь развернутый ответ. Двигатель у нас как раз с редуктором и управляется частотным преобразователем, датчики тоже есть, будем пробовать. О результатах отпишусь.
С уважением.

Если овенский ПЧВ, там встроенный контроллер, наверно можно и на нём сделать!