Просмотр полной версии : Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
Станислав78
12.02.2014, 09:39
Уважаемые специалисты, вот собрал схему:
Нажмите на изображение для увеличения.
11853
управление - ПЛК73
(сопротивление последовательно включенных ТТР 100 Ом измерено аналоговым мульт. sunma режим х10 )
Вроде все работает, напряжение регулируется.
Опыта у меня нет. Подскажите, может я чего-нибудь не учел?
Будет служить исправно?
Все будет хорошо. "Шнуровать" токовую петлю через несколько приборов это обычная практика.
Лишь бы мощности задатчика хватало для "прокачки" тока через несколько приёмников.
В Вашем случае всё нормально.
Станислав78
12.02.2014, 10:26
Ryzhij, спасибо!
Станислав78
12.02.2014, 12:17
Логично предположить, что подняв питание до 36v (максимального для ПЛК73) можно включить еще один ТТР?
Заранее спасибо.
Обратитесь к 26-27 страницам руководства по эксплуатации (http://www.owen.ru/uploads/re_plc73_1594.pdf).
Там есть график (Рисунок 3.4) и предупреждение из которых следует, что:
- поднимать напряжение питания аналогового выхода выше 30 вольт НЕЛЬЗЯ;
- при питании от 24В аналоговый токовый выход может "протянуть" суммарную нагрузку до 700 Ом;
- чтобы внутренняя схема ЦАП ПЛК меньше грелась, рекомендуется включать последовательно с нагрузкой дополнительный резистор, с расчётом чтобы суммарное сопротивление равнялось 700 Ом.
Таким образом, если Вы определились с входным сопротивлением ТТР в 100 Ом, то:
- для 3-х прошнурованных по входу ТТР напряжение питания поднимать не надо;
- последовательно цепочке из 2-х ТТР при питании от 24 Вольт рекомендуется поставить резистор ок. 600 Ом (например 560 Ом); а если ТТР у Вас 3 штуки , то дополнительный резистор рекомендован ок. 550 Ом (те же 560 Ом должны подойти)
Станислав78
12.02.2014, 14:11
Да, 26-27 руководства верно, а вот на странице 41 того же руководства указано ограничение в 36 вольт?
Измерил сопротивление цепочки (петли) из 3х ТТР получил 500 Ом. (непривычное не Омовское сложение сопротивлений получается)
Исходя из этих данных по формулам со стр.41 считаю:
Un.min=10V+0.02A*500 Om=20V
Un.max=Un.min+2.5V=22.5V
Rогр.min =(36V-22.5V)*10^3/20=675 Om
Rогр.max=(36V-20V)*10^3/20=800 Om
Для 24V
Rогр.min =(24V-22.5V)*10^3/20=75 Om
Rогр.max=(24V-20V)*10^3/20=200 Om
Правильно?
Протестировал пока без резисторов обе схемы, на 24V не было максимума напряжения на нагрузке.
Спасибо, завтра куплю новый мультиметр и резисторы - буду дотягивать силу тока в цепи управления, будет удобней работать с 3-ф нагрузкой.
Правильно?Всё так...
Вам что, кроме как от ПЛК 4-20 мА на ТТР для экспериментов и измерений подавать нечем? ;)
Это так, в качестве рекомендации по выживанию...
Сопротивление входной цепи ТТР вполне может быть нелинейным. Тогда, наверное, стоит рассмотреть вариант с внешней буферной транзисторной схемой "зеркала тока", или приобрести модуль-повторитель тока, чтобы не нагружать аналоговый выход ПЛК.
Станислав78
12.02.2014, 16:04
Спасибо, за дельные рекомендации, постараюсь укомплектоваться должным образом.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot