Уважаемые специалисты, вот собрал схему:
11851
управление - ПЛК73
(сопротивление последовательно включенных ТТР 100 Ом измерено аналоговым мульт. sunma режим х10 )
Вроде все работает, напряжение регулируется.
Опыта у меня нет. Подскажите, может я чего-нибудь не учел?
Будет служить исправно?
Молоток, все правильно сварганил.
Александр Ч.
12.02.2014, 12:24
Резистор надо Rогр=470...600 Ом, согласно рис. Б-8 руководства -стр.56. Методика расчета- стр.41
Станислав78
12.02.2014, 13:35
Александр Ч., спасибо, я с этим вопросом еще и в ТТР обратился и рассчитал для 3х ТТР (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16725), посмотрите пожалуйста.
Александр Ч.
13.02.2014, 09:28
Уточнить бы точное сопротивление входа ТТР, а так ... А какое Rвх у одного ТТР? Померяйте напряжение на ток. выходе ПЛК при вых. токе 4 мА, по расчетам выходит порядка 20...21 В
Станислав78
14.02.2014, 07:18
При питании 24в получил на два ТТР dU=16.7V при I=0.02A => Rsum=840 Om/2=410 Om, по формулам выходит питание необходимо Umin=26.7V, но и 24 достаточно для плавной регулировки нагрузки в полном диапазоне (конечно хуже, чем при должном напряжении).
Остается вопрос как недостаток питания скажется на оборудовании?
А при 3х ТТР и 36в - прям то, что доктор прописал - если конечно сопротивление ТТР не изменится...
При питании 24в получил на два ТТР dU=16.7V при I=0.02A => Rsum=840 Om/2=410 Om, по формулам выходит питание необходимо Umin=26.7V, но и 24 достаточно для плавной регулировки нагрузки в полном диапазоне (конечно хуже, чем при должном напряжении).
Остается вопрос как недостаток питания скажется на оборудовании?
А при 3х ТТР и 36в - прям то, что доктор прописал - если конечно сопротивление ТТР не изменится...
Какой-такой недостаток питания:confused:
Все у Вас нормально ведь выход ПЛК токовый, а 16,7В это же падение напряжения на нагрузке (на входном сопротивлении ТТР). И это напряжение не может быть константой, а является функцией от выходного тока ПЛК.
Переменная разница между напряжением питания 24В и падением напряжения на нагрузке это и есть результат работы регулятора тока на выходе ПЛК.
Вот вроде и формулу закона Ома привели, а дальше пишете ....:)
Если не понятно на словах, то вот Вам картинка.
11896
Какой-такой недостаток питания:confused:
Все у Вас нормально ведь выход ПЛК токовый...Токовый-то он токовый, но судя по формулам из РЭ этому ЦАПу самому минимум 10 Вольт питания надо.
Нормальная цифирь для двухпроводного трансдуктора с питанием от петли.
Хорошие зарубежные приборы с таким включением требуют себе не менее 9 Вольт на все свои нужды.
Токовый-то он токовый, но судя по формулам из РЭ этому ЦАПу самому минимум 10 Вольт питания надо.
Нормальная цифирь для двухпроводного трансдуктора с питанием от петли.
Хорошие зарубежные приборы с таким включением требуют себе не менее 9 Вольт на все свои нужды.
Значит я не понял Ваш вопрос, извините. Вас беспокоит, что выходному ЦАПу ПЛК не хватит 24-16,7)=7,3В, тогда ваши сомнения обоснованы, согласен.
Станислав78
14.02.2014, 11:05
Если не понятно на словах, то вот Вам картинка.
11896
При I=0.004A dU=6.8V и Rsum=1700 Om...