PDA

Просмотр полной версии : Грозозащита



Andrew_Stranger
11.02.2014, 19:53
Доброго времени суток. Не к зиме будет спрошено, но все-таки. Как обеспечить грозозащиту на линии прибор-датчик(4-20 ма, ТСМ, ТСП и т.п.)?

Ryzhij
11.02.2014, 21:43
Было дело, маялись с такой проблемой в резервуарном парке.
Датчики с Exd были подключены по 40-летнему контрольному кабелю. Ещё с бумажной изоляцией. Некоторые жилы откровенно "звенели на землю". После каждой грозы до пары аналоговых каналов теряли.
Установили барьеры искрозащиты с гальванической развязкой - как рукой сняло, а через несколько лет и кабель заменили.
Новый уже не в траншее, а по эстакаде проложен.
Для ТСП и ТСM можно и без гальваноразвязки барьеры на стабилитронах рекомендовать.

Iroha Uta
12.02.2014, 00:38
Доброго времени суток. Не к зиме будет спрошено, но все-таки. Как обеспечить грозозащиту на линии прибор-датчик(4-20 ма, ТСМ, ТСП и т.п.)?
Кабель прокладывать в стальной трубе.

ANDRE!
12.02.2014, 06:11
Можно установить супрессоры на соответствующее напряжение...

AVF
12.02.2014, 08:39
Кабель прокладывать в стальной ... заземлённой ...
трубе. ;)
--- использовать исполнение с полностью металлическим корпусом и т.п.
Порыть, что яндексы/гуглы выкидывают по грозозащите сигнальных линий.

Ryzhij
12.02.2014, 08:54
С использованием супрессоров прочей техники грозозащиты от связистов и энергетиков вполне может "прилететь привет" от метролога.
Барьеры искрозащиты имеют имеют в паспорте данные о вносимой погрешности, а те приборы - нет.
Хотя схемотехника там таже самая.

Andrew_Stranger
14.02.2014, 18:18
Спасибо всем за подсказку.