PDA

Просмотр полной версии : FAQ по ПЛК



Филоненко Владислав
06.02.2007, 11:52
В этой теме будут выкладываться ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы. Просьба ничего в тему не писать!

1. Хочу по протоколу ModBus опросить регистр с адресом >255 (0xff).
В описании на прибор указан адрес переменной 4701Н, но конфигуратор не дает ввести такое значение, говорит invalid parameter. Хотя сторонняя программка modbus-tester это позволяет и переменную видит.

Решение: Прошиться более современной версией, в к-й эта проблема устранена. Не забудьте поменять и таргет-файл.

Филоненко Владислав
20.03.2007, 08:57
2. Я подключил модуль мастера Овена/ModBus/DCON в режиме работы по команде/смене значения. Наблюдаются несколько срабатываний мастера при логине/загрузке программы, хотя я не подаю команды старт или программа вообще не запущена!

Причина:
Существует промежуток времени между инициализацией модуля и началом его работы. При большом кол-ве модулей конфигурации и большой программе этот промежуток может составлять неск. сотен мс.
Из-за этого при малом значении PollingTime возможно ложное срабатывание мастера.

Решение:
Не рекомендуется ставить период опроса переменных (PollingTime) при работе в в режиме по команде/смене значения слишком маленьким. Если при значении по умолчанию проблема остаётся, то увеличьте его. Это не повлияет на работу мастера.