Добрый день, всем.
Ребят, помогите пожалуйста срочно решить проблемку. Есть ПЛК100 есть МДВВ, необходимо подружить их. Либо через протокол ОВЕН либо через Modbus. Судя по примерам и мануалам, дружится все легко. Но не тут то было. Делаю все по примерам и описаниям.

Результат мигающая лампа на МДВВ RS-485 и никакого обмена не происходит.
На ПЛК следующая картина
11741
При опросе 0, а на входах висят сигналы.
Вот конфигурация ПЛК, с конфигурацией МДВВ.
11742

И еще вопрос, при соединении ПЛК и МДВВ витой парой, какое сопротивление надо вешать, надо ли вешать и на ПЛК и МДВВ, и надо ли вообще вешать, расстояние 30 см?

Помогите новичку, пожалуйста!

Вольд
06.02.2014, 13:53
При таких расстояниях ничего вешать не надо, не в этом твои проблемы.

СергейБ
06.02.2014, 14:00
А что можно сделать?

Вольд
06.02.2014, 14:14
Внимательно все проверить.

Вольд
06.02.2014, 14:16
А что можно сделать?
Напиши мне в личку, я тебе проект пришлю.

Вольд
06.02.2014, 14:22
А вообще сходи сюда, там есть готовые проекты: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580

Василий Кашуба
06.02.2014, 15:19
А что можно сделать?
Для начала, нужно присвоить имена своим переменным (регистрам) в конфигурации ПЛК.

СергейБ
06.02.2014, 15:27
А вообще сходи сюда, там есть готовые проекты: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580

Благодарю за инфу, но, бывал я там.

СергейБ
06.02.2014, 15:32
Для начала, нужно присвоить имена своим переменным (регистрам) в конфигурации ПЛК.

Спасибо. Завтра попробую, сегодня уже рабочий день закончился.
А чем помогут имена переменных? Если на абсолютном адресе нет ничего? И судя по скрину состояния ПЛК, у меня просто болтается ошибка. Только разобраться с кодом ошибки у меня не вышло.

Василий Кашуба
06.02.2014, 15:41
Спасибо. Завтра попробую, сегодня уже рабочий день закончился.
А чем помогут имена переменных? Если на абсолютном адресе нет ничего? И судя по скрину состояния ПЛК, у меня просто болтается ошибка. Только разобраться с кодом ошибки у меня не вышло.
Только именованные входы/выходы и переменные обрабатывает ПЛК.

СергейБ
06.02.2014, 15:50
Только именованные входы/выходы и переменные обрабатывает ПЛК.

Честно говоря не знал. Благодарю за информацию.

zendo057
06.02.2014, 23:15
А что увидеть? в программе вход и выход самого контроллера.Включаешь вход включается выход.

СергейБ
07.02.2014, 05:49
А что увидеть? в программе вход и выход самого контроллера.Включаешь вход включается выход.
Включаю вход, физический, на МДВВ он горит, в области отображения входов его нет. Включаю программно выход, в области отображения выходов есть, на МДВВ его нет.

СергейБ
07.02.2014, 05:54
Ребят, если не трудно, пришлите реально работающий проект, или хотябы реально работающий кусок проекта на ПЛК100 и МДВВ. Уже голова взрывается. Да к стати дело не в символьных именах.

СергейБ
07.02.2014, 08:19
Все, проблему решил.
Если вруг кому понадобится. Затыки возникли в нескольких местах.
1. После смены адреса МДВВ через конфигуратор, необходимо скидывать питание МДВВ. Правда не понятно почему.
2. Задание регистров на чтение и запись нужно четко проверять, по документации на оборудование.
3. При обработке выходных переменных обратить внимание на COMMAND, в параметрах модулей.
11759.

СергейБ
07.02.2014, 08:21
Только именованные входы/выходы и переменные обрабатывает ПЛК.
К вашему сведению, обрабатываются любые переменные, не зависимо, присвоено ли символьное имя или нет. С абсолютной адресацией работает все замечательно.

kolya.gubin
10.02.2014, 10:31
1. После смены адреса МДВВ через конфигуратор, необходимо скидывать питание МДВВ. Правда не понятно почему


На ТРМ-ках также