PDA

Просмотр полной версии : подскажите начинающему))



alexlogo
06.02.2014, 10:39
здравствуйте,есть датчик температуры дТС105-50М.С3.320 и манометр ДМ5001Г(0-10),при достижении определенной температуры воды в баке должен пойти сигнал на запуск охладительного контура,при превышении допустимого диапазона -сигнал на аврийную остановку всей установки,также требуется сигнал блокировки при достижении определенного давления. Подойдет ли для выполнения этих задач прибор ТРМ136 или может какой есть вариант удачнее? спасибо

Зоя
06.02.2014, 11:36
Здравствуйте,
Берите лучше дТС105-50М.В3.320, с более высоким классом допуска (на цена на класс допуска В и С одинаковая).
ТРМ136 - это удачный выбор.

Василий Кашуба
06.02.2014, 11:50
здравствуйте,есть датчик температуры дТС105-50М.С3.320 и манометр ДМ5001Г(0-10),при достижении определенной температуры воды в баке должен пойти сигнал на запуск охладительного контура,при превышении допустимого диапазона -сигнал на аврийную остановку всей установки,также требуется сигнал блокировки при достижении определенного давления. Подойдет ли для выполнения этих задач прибор ТРМ136 или может какой есть вариант удачнее? спасибо
Я бы взял 2ТРМ1-ХХИ и ПР114, дешевле, а возможностей больше.

alexlogo
06.02.2014, 12:47
спасибо,будем пробовать

Павел В.
30.05.2014, 10:40
Подскажите, существует ли для ТРМ136 программа-конфигуратор?

Александр Ч.
30.05.2014, 11:33
Программа та же , что для ТРМ138. Параметры те же, кроме двух каналов недостающих. Будет ругаться , что не видит прибора, все равно открывайте и читайте по группам

Павел В.
02.06.2014, 11:28
Программа та же , что для ТРМ138. Параметры те же, кроме двух каналов недостающих. Будет ругаться , что не видит прибора, все равно открывайте и читайте по группам
Спасибо, а какая конфигурация из Pr1-Pr13 стоит по умолчанию (заводская настройка) в приборах ТРМ136 и ТРМ138? Или же некая начальная конфигурация со своими праметрами? Если можете, поделитесь начальной прошивкой для ТРМ136 и ТРМ138.

В качестве адаптера - ОВЕН АС4. К ТРМ138 соединяется без проблем, к ТРМ136 не хочет. Сверил настройки PL-4 - один в один. Оба прибора в Щ7. Куплены в этом году. Конфигуратор 1.0.0.2.

Александр Ч.
04.06.2014, 11:43
Да тем же конфигом связывался(1.0.0.2) с ТРМ136, если настройки совпадают-работать offline и считывать по групппам, ПКМ на группе и считать параметры ветви, аналогично-записать..А на установите связь, сканировать ...будет ругаться, что не видит прибора

Михаил Стулин
19.06.2014, 14:05
Подскажите есть ли какие-нибудь стандартные карты на Овен132М-ррррррр 01 температурный график 90-70 отопление , ГВС и где можно скачать