PDA

Просмотр полной версии : ПЛК160 и панель samkoon sk102ae



kukla100
05.02.2014, 14:38
панель самкун SK102AE подключить к плк160 как слэйв не получаеться. Температуру текущую ещё в панель удаёться отправить, а вот уставку считать ни как.

kukla100
05.02.2014, 15:12
панель самкун SK102AE подключить к плк160 как слэйв не получаеться. Температуру текущую ещё в панель удаёться отправить, а вот уставку считать ни как.

похоже сам ПЛК почемуто не хочет там считывать значения. Хотя если смотреть на примеры я всё делаю правильно.

Николаев Андрей
07.02.2014, 08:35
Посмотреть пример подключения можно здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581
Для примера смотрите подключение к СП270.
Принцип обмена что с ИП320, что с СП270, что с панелями других производителей совершенно одинаковый (в 90% случаев).

Минутка рекламы:
Понятно, что сейчас уже проект. Но на перспективу я бы обратил внимание на панельные контроллеры ОВЕН СПК, в которых управляющий контроллер и сенсорная панель оператора совмещены.
Сильно упрощает построение систем с требованиями к визуализации процесса на месте.

З.Ы.: За грызню и неконструктивные разговоры правилами форума предусмотрен бан.

kukla100
07.02.2014, 13:10
Благодарю за подсказку. Извините за некорректное поведение. А со своим вопросом я разобрался, просто надобыло подключать панель к rs232, а не к debug-rs232.