Просмотр полной версии : Схема для входа МДВВ



ildarmustafin
04.02.2014, 10:50
Хочу подключить МДВВ по такой схеме с использованием, как внутреннего источника (5Вольт), так и внешнего (12 Вольт). Схема работает, но возникают сомнения. Правильно ли будет такое подключение и не сгорит ли внутренний 5 в. источник? Смысл такой, при разомкнутом контакте, будет гореть светодиод от внутреннего источника. При замыкании, загорится 12в светодиод, первый погаснет. Так скажем, индикатор включения и выключения контакта. Или как лучше его реализовать?

Вольд
04.02.2014, 11:00
А для чего это нужно ?

ildarmustafin
04.02.2014, 12:15
Необходима для индикации работы двигателя. Будет подключаться на доп контакт пускателя. В разомкнутом состоянии будет гореть красный светодиод. При замкнутом - зеленый. Индикация выводится на лицевую панель щита. Конечно было бы проще купить доп контакт 1 разомк. и 1 замк. Стоимость такого 100 р. Но отсутствует возможность приобретения такого.

Вольд
04.02.2014, 12:48
Вы схему полностью нарисуйте (двигатель, контакты, прочее), иначе непонятно. То что нарисовано работать не будет.

ildarmustafin
04.02.2014, 15:00
Так схема уже практически вся нарисована. Добавил только доп контакт от пускателя. Почему не будет работать?Я проверял на конфигураторе МДВВ, в момент включения контакта дискретный сигнал проходит. В момент выключения сигнал уходит. Единственный минус - это все время горит штатный индикатор на МДВВ. Но он мне и не нужен. Я боюсь что сгорит штатный источник питания. Если хотите могу видео выложить, только позже

ildarmustafin
04.02.2014, 15:13
Полная схема

Вольд
04.02.2014, 15:16
Так схема уже практически вся нарисована. Добавил только доп контакт от пускателя. Почему не будет работать?Я проверял на конфигураторе МДВВ, в момент включения контакта дискретный сигнал проходит. В момент выключения сигнал уходит. Единственный минус - это все время горит штатный индикатор на МДВВ. Но он мне и не нужен. Я боюсь что сгорит штатный источник питания. Если хотите могу видео выложить, только позже
Ты так не делай, ничего хорошего не получиться. Ты лучше светодиоды подключи к двум разным выходам МДВВ, а в ПЛК, к которому подключен МДВВ напишешь кусок программы.

ildarmustafin
04.02.2014, 15:21
У меня нет плк. Мдвв идет напрямую в скада.А в скаде ограниченное количество связей.

Вольд
04.02.2014, 15:27
А зачем тебе два светодиода ? Поставь один, последовательно с допконтактом. Только я боюсь, что у тебя вход МДВВ из-за этого светодиода плохо будет срабатывать.

ildarmustafin
04.02.2014, 15:30
на крайний случай так и придется сделать. А что не так в моей схеме?

Вольд
04.02.2014, 15:37
на крайний случай так и придется сделать. А что не так в моей схеме?
Даже не знаю, как помягче выразиться.

ildarmustafin
04.02.2014, 16:11
Давай как есть. Критику нормально воспринимаю

Вольд
04.02.2014, 16:14
Давай как есть. Критику нормально воспринимаю
Жутко все у тебя в этой схеме безграмотно.

ildarmustafin
04.02.2014, 16:22
Это все понятно. А как правильно будет?Имею Доп. контакт пускателя + МДВВ + СКАДА с полностью занятыми каналами. Как сделать визуализацию работы двигателя при помощи двух светодиодов (Красный - останов, Зеленый - В работе)?

Вольд
04.02.2014, 16:27
У тебя сводные выходы в МДВВ есть ?

ildarmustafin
04.02.2014, 16:32
Все выходы свободны. Но я не смогу завязать их со входом. Так как имею только Скада систему. А там уже все забито. Кстати есть еще ТРМ138Р.Там тоже все выходы свободны

Вольд
04.02.2014, 16:35
Все выходы свободны. Но я не смогу завязать их со входом. Так как имею только Скада систему. А там уже все забито
Что там забито ? Что нельзя еще один тег организовать ? Не верю.

ildarmustafin
04.02.2014, 16:43
К сожалению схема не на один только двигатель,а на шесть

ildarmustafin
04.02.2014, 16:43
Скорее все идет к тому что придется покупать доп контакты 2 раз и 2 замк.

Вольд
04.02.2014, 16:45
И что c того ? Организуй два тега по 8 бит и управляй 12 светодиодами через выходы МДВВ и ТРМ138Р.

ildarmustafin
04.02.2014, 16:59
В битах я не разбираюсь

Вольд
04.02.2014, 17:01
В битах я не разбираюсь
А в чем ты разбираешься. Ты вообще чем там занимаешься ?

ildarmustafin
04.02.2014, 17:13
Пытаюсь в свой цех по производству полистирола интегрировать СКАДа систему + индикация на местном щите. скада - бесплатная МастерСкада на 32 канала

Вольд
04.02.2014, 17:15
А SCADA кто занимается ?

ildarmustafin
04.02.2014, 17:19
Я один на весь цех

Вольд
04.02.2014, 17:22
Как же ты работаешь со SCADA, если не знаешь что такое бит ? Ты по образованию и по должности кто ?

ildarmustafin
04.02.2014, 17:24
В мастерскада все намного проще. Там не нужны никакие биты. и так все понятно. По образованию и профессии и это уже лишнее

Вольд
04.02.2014, 17:27
В мастерскада все намного проще. Там не нужны никакие биты. и так все понятно. По образованию и профессии и это уже лишнее
Ну если все понятно, то удачи тебе в твоих трудах. Только не натвори чего с дуру.