пару вопросов у меня.ПЛК-100 и МДВВ подключил по протоколу ОВЕН.Но при выключении питания а потом последующего его включения через 1-2 миать?нуты исчезает связь пo RS-485. Что не так настроено??? И ещё после подачи сигнала на вход МДВВ отклик на выходе ПЛК происходит с явно большой задержкой.Что делать?
Филоненко Владислав
12.05.2008, 20:20
для начала сообщить настрйки МДВВ, версии прошивок приборов и проект
Объясните новичку.ПЛК 100 и МДВВ подключал по всем протоколам.но никак не хочет работать.Связь по RS-485 есть,но входа и выхода не реагируют . Подключил по Modbus RTU .Знаю что не правильно что то
делаю,а что?????. Вторую неделю не получается.Что то с регистром.
Помогите. Проект прилагаю.
Филоненко Владислав
27.05.2008, 09:17
1. Какая прошивка МДВВ? Если до 1.08, режим RTU не работает.
2. Лампочка связи на МДВВ мигает?
3. Что значит связь есть но входа/выхода не реагируют?
4. Run для ПЛК делали?
Назаров Александр
27.05.2008, 12:56
1. Какая прошивка МДВВ? Если до 1.08, режим RTU не работает.
2. Лампочка связи на МДВВ мигает?
3. Что значит связь есть но входа/выхода не реагируют?
4. Run для ПЛК делали?
Может быть ASCII ? На RTU 1.05 работает!
Филоненко Владислав
27.05.2008, 13:10
В 1.05 этой ошибки не было. Но не работал RTU.
Связь по RS-485 есть.Лампочка мигает. Прошивка МДВВ 1.08. Вот после записи переменной в место АТ. Что нужно делать??? Записать адрес регистра.тоесть на первый вход 0. на второй 1 на третий 2 и так далее.
На первый выход 64. на второй 65. на третий 66. и так далее.Правильно я делаю или нет?
Входа реагируют.тоесть в конфигураторе в режиме onlain значение переменной реагирует на вход .тоесть считает каждое нажатие кнопки. А выхода нет .При входе на плк должен сработать выход на МДВВ.а его нет.
незарегистрированный
27.05.2008, 18:24
Входа реагируют.тоесть в конфигураторе в режиме onlain значение переменной реагирует на вход .тоесть считает каждое нажатие кнопки. А выхода нет .При входе на плк должен сработать выход на МДВВ.а его нет.
Если входа считываются - связь установлена в полном объёме.
Скорее всего Вы не записываете значения в те переменные, к-е управляют выходами. Может Run сделать забыли? В конфигураторе значения на выходах МДВВ меняются по алгоритму?
незарегистрированный
27.05.2008, 19:16
А Run это как понять???
Login->Run
Login->Stop
Login->Create boot project
Команды среды разработки
После загрузки нового проекта программа в ПЛК остановлена
Нет. ПЛК то работает.Это то же самое что кнопка старт не панели или нет?
но сейчас попробую. Сообщу.
Пробовал.Run ото тоже что старт на панели. Посмотрите проект.там в конфигурации ПЛК в графе параметр модуля что то не так. Буду очень признателен.А то уже не знаю что делать???
Филоненко Владислав
27.05.2008, 21:24
Вы подаёте на выходную переменную число 1, а надо 1000, т.к. это ШИМ-канал управления.
Если хотите дискретного управления - используйте маску выходов.
Не забудьте убрать ВСЕ ШИМ-переменные.
Нет.Всё таки надо приехать к Вам на курсы.Даже не знаю с чего начать.
Вы не могли бы исправить одну выходную и одну входную переменную
МДВВ -чтобы знать откуда плясать.Проект уже вылаживал чуть выше.
И где задаётся значение 1000?
Если Вас не затруднит выложите исправленную копию. Спасибо.
Филоненко Владислав
28.05.2008, 10:31
Сейчас не могу, только в пятницу.
Попробуйте написать на ST - там это удобнее и понятнее.
Помогите кто может прогить с Овен . У меня проблема с МДВВ .Проект уже горит.Обычный прес .Вниз Верх.. Но МДВВ ни как не хочет .......Связь по RS-485 есть.Но В конфигурации ПЛК .Только 2 параметра . 1. адрес и 7.За пись.А где остольные параметры нету . Как Зделать чтобы параметры входа и выхода отоброжались в plc_co
Филоненко Владислав
30.05.2008, 12:59
Попробуйте.
Всё нормально работает.Филоненко В большое спасибо.Приеду на курсы от меня отдельный презент.Но почему Нет подробной документации.Что прилагают так это капля в море .Откуда знать что надо в POU добовлять конфигурацию МДВВ отдельно.На Вашем примере пойду делать дальше.Спасибо.
Всё работает. Спасибо. Но почему такая скудная информация по этой теме?
Имею в виду инфу прилагаемую на форумах и на сайте .Очень мало информации поподключении модулей .А та что есть -это поверхностно.
незарегистрированный
01.06.2008, 21:00
Всё нормально работает.Филоненко В большое спасибо.Приеду на курсы от меня отдельный презент.Но почему Нет подробной документации.Что прилагают так это капля в море .Откуда знать что надо в POU добовлять конфигурацию МДВВ отдельно.На Вашем примере пойду делать дальше.Спасибо.
На самом деле отдельное POU добавлять не надо. Я так сделал чтобы не ломать Вашу программу на релейном языке. Так было проще всего.
P.S. Презент-это хорошо :)