Помогите организовать связь между ПЛК160 и ПР114
обычная там связь между модбас мастером и слейвом, таблица регистров слейва находится в среде разработки ОвенЛоджик
На физическом уровне нужно еще ПРми485 к ПР114.На программном нужно согласовать параметры сети (адрес устройства в сети,скорость ,четность ,кол.стоп,,,,,) ну и правильно (в одной системе исчисления) задавать адреса регистров в ПР и ПЛК .Адреса регистров(входа,выхода,сетевые переменные) ПР114 смотрим(выбираем,задаем) в Овен лоджике (там 16-я система исчисления ,если нужно для ПЛК преобразуем в десятиричную).
kukla100
02.02.2014, 10:14
А-а-а-а пример за адреса регистров можно увидеть ?
В других темах ,например http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12148 есть примеры и таблица адресов ...
kukla100
02.02.2014, 11:08
Адреса из ПР114 записывать в выделенный пункт? Я правильно понимаю?
Алексей Геннадьевич
04.02.2014, 08:30
Да, именно так.
Адрес первой входной переменой 0х3000 - 12288 (при считывании 8 битных модулей задаётся в битовом формате) 768 - в регистровом (WORD)
Адрес первой выходной переменой 0х2000 - 8192 (при считывании 8 битных модулей задаётся в битовом формате),512 - в регистровом (WORD)
Так-же реле имеет особенность: сетевые переменные энергонезависимы, и при обрыве связи запоминается последнее значение.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16178&page=2&p=128442&viewfull=1#post128442
kukla100
04.02.2014, 09:53
Да, Спасибо, всё получилось.